火灾报警系统:由控制中心引至临近楼的区域控制器或接线端子,都是应该引哪些线呢,可以共槽敷设吗
若穿钢管,可以共管吗(穿一根管)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-4 11:30:10 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统
按照不同的控制方式,接线方式就不一样。一般控制方式如下:
1、辐射式:一个探测器(或若干个探测器为一组)构成一个回路,与火灾报警控制器相连接,其中的公共电源、信号线、测试线是分开的。有二线制探测器回路,三线制探测器回路,也就是我们常说的n+1或n+2根总线,其中n为探测器数。缺点是:用线量大,配管直径大,材料用量多,穿线复杂,接点太多,线路故障多。

2、总线式:采用2根至4根导线构成回路,并联若干个火灾探测器(99或127只)。每个探测器有一个编码电路(独立的地址电路),控制器采用串行通信方式访问每个探测器。用线量少,施工方便是主要特点,缺点在于一旦总线出现短路,整个回路失效,为正常运行,需加装短路隔离器,费用增加,维护不便等。

3、链式:采用两个导线,采取一进一出的方式,将若干个探测器连接在一起(一般为50个)构成一个回路,每个探测器相当于一个电子开关。在寻检时,电子开关依次接通,实现探测器的逐级推动。报警控制器接受到的是一串电流脉冲信号,经过分析和处理,可分别判断探测器的状态。主要特点是回路用线量少,可识别每个探测器的当时状态,可连接成环行回路,出现故障时,可正、反查询,保证正常工作。

4、无线报警系统:由传感器、发射机、中继器及控制中心组成。特点时节省安装布线费用,安装方便,容易开通,但成本高。

针对以上情况,不知道你采取那种接线方式,所以就不好说了!
至于共同穿管,我想那是没有问题的,因为是属于弱电系统。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-5 09:41:47 | 显示全部楼层
还有些对消防设备的控制线,一般是3-5根线。
至于穿管,楼上的意见我有不同的看法,
对于报警信号线可以共管,但是消防广播和消防电话必须单独穿管。
对设备的控制线也是单独穿管。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-5 10:13:51 | 显示全部楼层
补充解释一下吧,广播单独穿管是因为他的电压等级比较高,电话消防电话单独穿管我理解没什么特殊的理由,只是一种习惯做法
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-5 10:30:57 | 显示全部楼层
接受楼上的批评,按规范就是那样,其实比你那还严格。
火灾报警系统按照要求和规范(注意事项):
1、不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或者线槽的同一槽孔内。
2、横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。
3、火灾探测的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线。同一工程中和同线别的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。
4、布线使用的非金属线槽、线管及其附件,应采用不燃或非延燃性材料组成。

这上面规定,但在实际施工中,很多公司为了方便和“效益”,往往就是同管敷设,不与强电共用就算够标准和规范的!很多标准和规范在施工中都得不到落实,要是落实的话,那是100%优良,而不是通过手脚才能做到合格或优良
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 19:51 , Processed in 0.258393 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表