前几天做了一个3层砖混幼儿园,一般外墙构造柱我都做成240X240
外包120,但审图时,认为PKPM强制构造柱参与抗震工作,从而形成组合砌体.但按砌体规范64页,组合砖墙要求构造柱不小于墙厚.所以虽然抗震计算及抗压计算通过,但不满足构造要求.审图机构要求改成370的柱.但我认为是否太大了.现在砖混中构造柱太大太多了,比框架也低不了多少钱.*-*8
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-4 20:43:30 | 显示全部楼层
你采用的墙体材料是什么??
你那的抗震等级,设防烈度又是多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-5 08:48:35 | 显示全部楼层
采用多孔粘土砖,七度设防0.15加速度,第一组
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-6 04:14:13 | 显示全部楼层
370外墙我们一般都做成240的构造柱
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-6 10:23:25 | 显示全部楼层
没问题,我做的好多七层的砖混住宅,多孔砖的,七度第一组,370墙的构造柱全是240*240的,我们一直都这样做的,审图的也没提这样要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-7 13:24:31 | 显示全部楼层
以前构造柱中柱均为240X240,四大角柱适当加大,为240X300,主筋配置6根。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-13 16:12:34 | 显示全部楼层
注意一点,楼主说的是幼儿园,那一般情况来说是大开间,横墙较少了。这时候,要加强构造了,有否层高,跨度超限啊!?楼主做的可以说没有问题我觉的。但是看《抗震》7.3.14条,估计楼主也就满足最小要求了。而幼儿园是比较重要的建筑,所以还是适当放大一点,这样在现场看了也心里安稳点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-19 09:14:09 | 显示全部楼层
小弟也有疑问,具施工反映,240*240的构造柱施工时,剩余的120部分不好处理。
不知是否正确,请指教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-19 10:32:00 | 显示全部楼层
剩余的120部分怎么不好处理了,连支模都省了,还好好吗

构造柱太大会产生冷桥吧,而且三层小楼,还会抗震不足吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-20 07:45 , Processed in 0.466515 second(s), 48 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表