非抗震,一类环境、C25混凝土圆柱,直径250mm,Lo/d=10.5,螺旋箍筋D10@50(HPB235),纵筋6D20(HRB335),求此柱的最大轴压承载力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-5 10:07:29 | 显示全部楼层
我算得是:1257.28KN



[斑竹提示]:错!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-5 11:00:49 | 显示全部楼层
1167.03KN


[斑竹提示]:错!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-5 16:44:03 | 显示全部楼层
1105.7KN,注意陷阱Fc=0.8*11.9=9.52(因为直径250<300)
这道题,截面核心面积如果按照直径190(250-2*30)算,得1105.7;若按照直径170算(250-2*30-2*10),其中10是箍筋直径,得1020KN。规范里面说按照间接钢筋内表面之间的距离算,则我认为应该是170,但是很多参考书都只是减去两边混凝土保护层厚度计算。你们认为到底要怎么算呢?请一起讨论。



[斑竹提示]:错!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-6 01:20:21 | 显示全部楼层
最初由 qiuweian 发布
[B]1105.7KN,注意陷阱Fc=0.8*11.9=9.52(因为直径250<300)
这道题,截面核心面积如果按照直径190(250-2*30)算,得1105.7;若按照直径170算(250-2*30-2*10),其中10是箍筋直径,得1020KN。规范里面说按照间接钢筋内?.. [/B]



第9.2.3条   板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.

第10.3.3条   在配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的柱中,如计算中考虑间接钢筋的作用,则间接钢筋的间距不应大于80mm及dcor/5(dcor为按间接钢筋内表面确定的核心截面直径),且不宜小于40mm;间接钢筋的直径应符合本规范第10.3.2条的规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 08:30:10 | 显示全部楼层
斑竹的意思是说间接钢筋间距50》截面核心直径的五分之一,不考虑间接钢筋的作用,是吗?计算出来好象是869KN。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 08:47:30 | 显示全部楼层
不考虑间接钢筋的作用好象是:882。6KN吧~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 08:59:08 | 显示全部楼层
不考虑间接钢筋作用,应为867KN。

这道题出得不错,题目不算难,但是非常容易出错。其中陷阱有3处:一是箍筋间距S=50>d(cor)/5=(250-60)/5=38,依据规范10.3.3条,不能考虑间接钢筋的作用,应该按照规范7.3.1条计算。但是后面还有2处陷阱,二是Fc=0.8*11.9=9.52,要乘以调整系数;三是纵向钢筋配筋率大于3%,A应改用(A-As)代替。相对来说,前面2个陷阱较隐蔽。

[斑竹提示]:正确!




这边还有一道题目,大家算算看

某车间大门雨蓬梁计算跨度L为2.7米,梁截面尺寸b*h=240*250,若雨蓬板传来恒载标准值为7.58KN/M,活载标准值为0.5KN/M(均布),考虑施工集中何载1.0KN,则雨蓬梁的最大弯距设计值为(  ),环境类别为一类。
(a)8.29KN.M  (B)9.88KN.M  (C)9.99KN.M  (D) 10.43KN.M

若抗扭所需箍筋为直径8间距150,C20混凝土, 箍筋用HPB235级,ζ=1.2,纵筋HPB235级,V=12.3KN,T=3.5KN.M,则抗扭所需纵筋为
(A)298  (B)314  (C)204
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 15:14:57 | 显示全部楼层
D和C对吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 15:31:15 | 显示全部楼层
对不起,第2道题目漏了条件ζ=1.2,正确答案应为C,B。
第一题,活载和施工检修荷载不能叠加。计算式子为:
1.35*(1/8*7.58*2.7*2.7)=1.4*0.7*1/4*1*2.7=9.99KN.M

9楼楼主第2道题再仔细算算,答案C是如何算出的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 15:58:55 | 显示全部楼层
不好意思,请教:活载和施工检修荷载不能叠加?规范哪里有?我找不到。
第二题用ζ=1.2算是A=298,用最小配筋率算C=204,怎么算不出B呀??
1.2x210x50.3x740/(210x150)=298
0.6xsqr(1.186)x1.1/210=204
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-7 15:14:36 | 显示全部楼层
本人搞错了,第2道题的答案是应该A,298;。不能按最小配筋率计算。第一道活荷载不能简单叠加,应选择其中荷载效应大的活载。一般钢混教科书上有讲解,规范里面没有。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-8 08:44:28 | 显示全部楼层
我还是不明白,雪荷载和活荷载不能同时加,但没有说施工荷载和活荷载不能同时呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-8 11:17:45 | 显示全部楼层
施工时,还没有建设好,当然施工荷载和活荷载不会同时存在,就象活荷载和雪荷载不能同时组合一样,屋面有积雪时,不会考虑有活荷载,这是一样的道理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-8 12:29:59 | 显示全部楼层
原来是这样,那遇到其它情况也是这样的吧(施工荷载和活荷载不同时考虑,取大)。谢谢。我的msn是qqmm1973@hotmail.com,不知你有没有,要是可以随时讨论多好呀。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 04:27 , Processed in 0.445105 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表