框架边梁的扭矩计算[转]
from:okok.com
jjrs 2003.03.04
对框架边梁计算是遇到如下的问题:用SATWE计算,得到的配筋结果中存在扭筋,但在 PK中没出现?而且在SATWE配筋图中没有出现该扭筋?
请各位高手指教!
Nvslch
建议:人工填断面,其上只画抗扭筋其它略,原因很简单——不就是边框架承外墙梁嘛,一圈也没几根(只画断面示意,3、4个就说明问题了)按照SATWEI生成的内力简图算算,一般加腰筋和构造配就够了。还有更简单的(不过稍浪费)在配筋时配筋系数提高些,但要注意框架别超筋,原则可是强剪弱弯啊!
Chenyuen
用SATWE计算得到的配筋结果中存在扭筋,但是用SATWE接PK画梁配筋图时是不读取SATWE计算结果中的抗扭筋的
老济南
编辑
边梁扭距应在板的计算假定中解决!
Laozh
一此程序将框架结构的边梁绘称成受扭构件,是一个极大的失误。最早的PKPM将现浇板和边梁看作嵌固。一此程序将将板的端支座弯距化成对对边梁的扭拒,这是不对的。边梁的确和边板端支座在弯距和剪力上有受扭的关系但当边梁发生扭转时板中的压应力和梁扭心的偏心距相乘,自然产生一个反扭矩。大家用一个简图画一下能证明只很少的情才有受扭,即板位于梁扭心的水平线上,这就是为什麽千万根不考虑受扭边梁从来未听说过扭破坏的原因。顺便说钢筋砼受扭是很少的现象,只有少数设计成受扭的构件如扭板楼梯、雨棚梁等,将受扭普化是无经验造成的误区。
wj4112
请问楼上受力分析能否详细些?请原谅我没有看明白,但是如果考虑偏心矩,这个值也很小呀?
边梁不用计算扭矩,按构造配筋即可,这在框架结构构造手册里有不同截面的详细构造配筋。
我:
呵呵,最后也没有出来结果,反扭矩相对扭矩,谁的影响大,请各位大虾评点。 |
|