有一台电机用ABB变频器,配隔变,但运行一段时间后,发现隔离变温度特别高,有一台甚至烧毁,请问什么原因?电机是110KW的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-23 09:26:05 | 显示全部楼层
首先隔离变压器前有断路器,应该可以对短路进行保护,应温度烧毁无非短路和过载还有客观的原因就是通风,我想对于过载就是两个方面解决了一加大变压器容量减小负荷容量,二就是考虑通风或是空调,还有在设计变压器时一般要考虑变压器的暂载率,我一般作为变压器85%,不知道这个你有没有考虑
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 21:41:48 | 显示全部楼层
请问隔离变压器容量是多少?工作时间多长?依我判断,是隔离变压器容量不够所致。