找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 291|回复: 0

[求助]:Z形钢檩条设计时荷载应按形心主轴分解还是按平行屋面的形心轴分解

[复制链接]
发表于 2004-4-28 00:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如题,我试算过,当两根拉条时,两者的最大应力相差不多,当只有一根或没有拉条时,两者相差极大,特别在没有设拉条时,两者相差接近一倍,按形心主轴分解应力大.
所有荷载均简化为指向形心.沿弱轴的弯矩在没有拉条、一根拉条、两根拉条时分别为1/8、1/32、1/360 q*l*l。
问题是:1 按形心主轴分解时,弱轴与拉条的受力方向是不一样的,能否把拉条当成连续支座?依据?
2 沿哪个方向分解更合理?
3 规范公式不考虑檩条扭矩,这只有受力点作用于形心时才有可能,对C形钢檩条,由于其形心接近外力作用点,忽略其扭矩可以接受。对Z形钢檩条,由于形心于外力之间实际上的力臂不可能很小,扭矩似乎不能忽略。这种情况该如何考虑?不考虑依据又是什么?有没有谁做过试验?

本想附上计算简图,可不知道怎样贴图,不知道以上文字能否说清楚,望高手指点?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 04:02 , Processed in 0.396491 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表