[求助]:Z形钢檩条设计时荷载应按形心主轴分解还是按平行屋面的形心轴分解

[复制链接]
发表于 2004-4-28 00:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如题,我试算过,当两根拉条时,两者的最大应力相差不多,当只有一根或没有拉条时,两者相差极大,特别在没有设拉条时,两者相差接近一倍,按形心主轴分解应力大.
所有荷载均简化为指向形心.沿弱轴的弯矩在没有拉条、一根拉条、两根拉条时分别为1/8、1/32、1/360 q*l*l。
问题是:1 按形心主轴分解时,弱轴与拉条的受力方向是不一样的,能否把拉条当成连续支座?依据?
2 沿哪个方向分解更合理?
3 规范公式不考虑檩条扭矩,这只有受力点作用于形心时才有可能,对C形钢檩条,由于其形心接近外力作用点,忽略其扭矩可以接受。对Z形钢檩条,由于形心于外力之间实际上的力臂不可能很小,扭矩似乎不能忽略。这种情况该如何考虑?不考虑依据又是什么?有没有谁做过试验?

本想附上计算简图,可不知道怎样贴图,不知道以上文字能否说清楚,望高手指点?