找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 392|回复: 2

[求助]:城市快速路地下通道如此做法是否有问题

[复制链接]
发表于 2004-5-6 13:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
城市快速路地下通道,净跨14m,顶板厚1200,配筋上下均25@100,二级钢,上部覆土800,裂缝0.19,挠度21mm,对这个东西没有经验,我看到的均比我做的要厚许多,请高手指点一下是否有问题,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-6 20:30:18 | 显示全部楼层
比较适合做预应力的
你不会做的是平板吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-13 11:57:17 | 显示全部楼层
板厚可以减薄到900~1000就足够了,配筋要用30~28的主筋
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对