[讨论]:砖混抗震验算构造柱配筋?

[复制链接]
发表于 2004-5-31 13:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在砖混抗震验算中构造柱配筋在改构造柱钢筋中,程序给的配筋好象都是以前在次梁楼板中定义的4φ12,而把光标放在构造柱的位置上,屏幕出现的提示小方框中侧显示构造柱配筋梁很大,轴向力设计值很大,240X240的柱子配筋竟然有1800--2400mm2之多,轴向力5400KN,普遍的有这种情况,不知道是怎么意思?说明书没有说明呀!急!要是按提示的配筋的话,甲方肯定要骂死人,不知道以哪个为依据?
   我一般对楼层梁下的柱,我是按基础传出的集中荷栽按轴心受压验算构造柱,不知道对不对?但对夹墙构造柱,配筋不知道怎摸搞好,墙支的轴向力怎么分配到构造柱,怎么验算呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-5 09:41:00 | 显示全部楼层
你是用satwe算的吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-7 07:51:59 | 显示全部楼层
构造柱一般是后浇,应该不传递轴力的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-19 22:29:10 | 显示全部楼层
我认为这种情况多半是看错,因为这应该是GZ所在墙段抗震不足所需的墙体配筋量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!