:i 在PKPM计算中,柱的计算何时取压弯,何时又取双向压弯?
当考虑了地震力时,为何柱子的轴压比比不考虑地震力作用时还要小?当算到顶层时,只有面荷载与女儿墙荷载,为何柱子配筋还要大?梁的挠度也大?
请教!请教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-12-3 23:08:00 | 显示全部楼层
你的问题覆盖的面太广了。
我只知道顶层柱配筋大的原因,由于顶层柱的轴力小了,形成了大偏压柱,所以配筋就大了。

至于轴压比的问题,你是几层的建筑啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-12-4 10:01:58 | 显示全部楼层
因为柱轴压比计算时其轴力的取值是在抗震组合中取最大值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-12-4 13:45:37 | 显示全部楼层
欢迎你:)
PKPMZB
希望能多多交流使用心得和技巧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-12-6 12:53:21 | 显示全部楼层
顶层柱配筋大主要是弯矩引起的
关于梁绕度的问题
1可能是屋面的恒载比较大
2结构布置不合理的话pkpm计算出来的挠度是不对的
其实能说不合理应该说是pkpm的问题
它没有考虑梁交点的变形协调条件
不知道我这样说对不对
下面是我的一个算例
dwf格式
不能看的话装一个插件就可以了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-17 23:55 , Processed in 0.181003 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表