[晓东词典]:No:9897-下列高层民用建筑内的房间,哪一种房间可…

[复制链接]
发表于 2004-6-10 21:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑设计知识题
【题目】:下列高层民用建筑内的房间,哪一种房间可不设防火门()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.地下室存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间
     B.自动灭火系统的设备室
     C.通风及空气调节机房
     D.消防水泵房


【会员lbj6201发起讨论的内容】:

高层防火规范5.2.7条中规定:通风、空调机房应用甲级防火门与其它部位隔开。


<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-22 16:00:50 | 显示全部楼层
答案应选D
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-22 20:03:26 | 显示全部楼层
答案是A
原因:
   高层防火规范5.2.7条中规定:设置在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。

   高归规定,独立设置的消防水泵房,耐火极限不应低于2级。在高层建筑内的,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分开,并应设甲级防火门。而题目“下列高层民用建筑内的房间”明确指出是在建筑内。