我正在做一个高层,下面五层商场,上面十六层住宅,商场的平面面积比住宅大,在计算时,发现凡与住宅周围柱连接的框架梁(不在住宅水平投影内)均计算超筋,向各位请教是什麽原因
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-31 03:49:19 | 显示全部楼层
可能你的结构中梁柱之间有很多小短梁造成的,类似下面的7、13号梁
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1235694#post1235694
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-31 21:55:19 | 显示全部楼层
首先应当分析是剪力超,还是扭矩超,还是受弯超。其次分析超筋的原因,再次分析计算模型的假定与真实模型是否有差异,能否对计算模型进行手工调整。
剪力超的原因,看看是地震组合下,还是竖向荷载下超。如是地震组合下超,减小截面,有助于改善此现象。如是竖向荷载下超,没有二话,加大截面,改梁宽最有效。
扭矩超,往往是在次梁的端支座搁置处,或是梁极短的情况下。一般是通过扭矩折减,或者减小梁截面。
受弯超,有的是配筋率偏大,有的是受压区高超。一般是需要加大截面。有时负弯矩超的话,可以进行支座弯矩折减。