找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 479|回复: 3

[求助]:关于雨水管直径的问题

[复制链接]
发表于 2004-7-9 09:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在工程即将完工之际,现在突然发现雨水管口径可能存在问题.

前几天验收时候质监站同志提出,屋面雨水管直径不得小于100,而小区设计的有很大一部分是75的.
打电话给给我们小区设计图纸的设计院的给排水设计员,他说是只要管径符合屋面排水面积就行,没有规范硬性规定要大于100的.

我也打询问了几个设计员的朋友,有的说是只要符合排水要求就行,有的说要直径大于100.
现在就是觉得此事有些麻烦,因为小区一个标段的近20幢房子已经外墙涂料完成,架子也已拆下了.改起来非常麻烦了.在建中的10几幢房子的话,要改还能来得及.

特在此发一贴,请高手提一下意见,是否有规范硬性要求屋面雨水管直径必须大于100的,谢谢.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-9 10:02:04 | 显示全部楼层
应该没有硬性规定吧,就是雨水口分布是否均匀,汇水面积与雨水管径是否配套有要求吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 10:11:39 | 显示全部楼层
质监提出是根据经验,设计人员是根据计算满足要求,应该说谁都没有错,但无论如何是没有规范硬性要求的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 13:06:41 | 显示全部楼层
我查过给排水设计规范、施工验收规范及给排水技术措施,没有发现有该要求。我有询问了质监方面,他们也没有这方面的要求,但各地可以有自己比国家规范更严格的要求,你可以要求他说清楚是根据那一方面的规定,要求立管要采用d100的的立管。
但话又说回来,1.设计院的水力计算是否正确,正确就看有没有地方规范。2.塑料排水管我看了两个厂家的产品样板,都没有d70的雨水斗,如采用d100的雨水斗,那么立管必须采用d100。如果采用其他材质的d75雨水斗,立管就没有问题。我曾经在一博物馆建筑里,因为要把立管预埋到柱子里,我把所有的计算依据与图纸审查及质监部门,顺利通过,使用了3年了,也没有什么问题。我在广州。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:41 , Processed in 0.379254 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表