[公告]:谁能保证软件抗震设计中的分析正确?

[复制链接]
发表于 2004-7-24 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
常用到TAT\SATWE软件计算抗震区的建筑,在复核个别构件时发现构件的抗剪承载力验算中并不是取的剪力最大的组合项!诚然,和竖向荷载的大小有关,但控制内力水平荷载出奇的小!直觉大有问题!如果不是软件的问题,就是规范的问题?汗颜!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-24 22:52:09 | 显示全部楼层
这个问题最好还是尽快向PKPM咨询以下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-26 07:24:29 | 显示全部楼层
04年04月28日版本SATWE上面题目一层2号柱及其上节点配筋结果为:
----------------------------------------------------------------------------
N-C= 2 ( 1)B*H(mm)= 400* 400
          Cover= 30(mm) Cx= 1.05 Cy= 1.10 Lc= 2.80(m) Nfc= 2 Rcc= 35.0
( 28)N= -1264. Uc= 0.47 Rs= 1.05(%) Rsv= 0.88(%) Asc= 221.7
( 1)N= -1125. Mx= 7. My= 11. Asxt= 610.
( 1)N= -1125. Mx= 7. My= 11. Asyt= 610.
( 33)N= -500. Mx= 66. My= 134. Asxb= 665.
( 33)N= -500. Mx= 66. My= 134. Asyb= 619.
( 34)N= -716. Vx= -6. Vy= -117. Asvx= 153. Asvx0= 0.
( 34)N= -716. Vx= -6. Vy= -117. Asvy= 153. Asvy0= 0.
( 30)N= -876. Vj= 666. Asvj= 139.
----------------------------------------------------------------------------
值得鼓励!有进步,工况号为30,接近正确结果了.
用CRSC及RCJoint算的结果为:

N-N= 2 方向 1 d 8 s 126 (28) AsvFyv/S 287.65 Vjmax= 485.98 kN

N-N= 2 方向 2 d 8 s 42 (30) AsvFyv/S 873.51 Vjmax= 713.43 kN

与上面03-12-12版本算的712.99相差不大(因各梁的内力两版本有些差别),CRSC算时箍筋比柱加密区箍筋间距小得多!
而SATWE结果666比713.43小了10%;节点剪力比SATWE上个版本的10KN大了66倍,为什么箍筋用量还是Asvj= 139. ? 比柱加密区的还小,看来错的还很严重!

同上题040428版本TAT结果为:

----------------------------------------------------------------------------
N-C= 13 ( 1)B*H(mm)= 400* 400 Cover= 30(mm)
          Bx= 1.00 By= 1.00 Lc= 2.80(m) Nfc= 2 Rcc= 35.0
(31)Nuc= -1387. Uc= 0.52 Rs= 0.88(%) Rsv= 1.04(%) As_corner= 153.0
( 1)N= -1346. Mx= -22. My= -7. Asxt= 473.
( 33)N= -738. Mx= -18. My= 92. Asyt= 473.
( 34)N= -721. Mx= 142. My= -5. Asxb= 441.
( 33)N= -738. Mx= -6. My= 158. Asyb= 570.
( 1)N= -1346. Vx= 3. Vy= -12. Asvx= 181. Asvx0= 0.
( 1)N= -1346. Vx= 3. Vy= -12. Asvy= 181. Asvy0= 0.
( 28)N= -1370. Vj= 621. Asvj= 255.7
----------------------------------------------------------------------------

柱剪力及工况号为1!? 错了,即静载下柱剪力最大,不是地震作用下! 但节点箍筋用量比SATWE结果有进步,即它比柱加密区箍筋用量大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 04:50 , Processed in 0.246978 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表