[求助]:关于剪力墙中的连梁承载力抗震调整系数

[复制链接]
发表于 2004-7-27 17:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问:
剪力墙中的连梁的承载力抗震调整系数Rre是在《高规》表4.7.2中
是按梁受弯取,还是按剪力墙偏压或局部承压取?
孙老师的连梁题目按剪力墙偏压取,
但小弟总觉不妥,所以请高人指点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-28 15:53:32 | 显示全部楼层
计算受弯承载力时是0.75(受弯),计算梁端受剪承载力用0.85,施老师的书是这样的