一个六层框架结构,8度抗震设防,开间为3米,底层框架梁居然从250x300取到250x600才不显示超筋,配筋量也比较大,而且是层层递减的,越往上越小,底层和顶层大概相差80%。
此种情况应该如何处理?要不要用250x600的梁,或是每层变一种截面和钢筋
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-17 19:52:05 | 显示全部楼层
一般多层框架结构,柱尺寸应上下一致。
对于六层框架结构,8度抗震设防取]500*500就足够了,有的400*400就够了。
你何必非得定柱一边尺寸250哪?再说规范规定至少取300*300。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-17 20:38:36 | 显示全部楼层
最初由 ytushb 发布
[B]一般多层框架结构,柱尺寸应上下一致。
发表于 2004-8-17 21:32:06 | 显示全部楼层
开间为3米?
还是说柱网吧。
相差80%可能。
如果配筋偏大,看看有没有竖向构件不知不合理的地方,或者说薄弱曾之类的。
你情况,柱据不会小于6米吧?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-17 21:50:18 | 显示全部楼层
最初由 雷顿 发布
[B]开间为3米?
还是说柱网吧。
相差80%可能。
如果配筋偏大,看看有没有竖向构件不知不合理的地方,或者说薄弱曾之类的。
你情况,柱据不会小于6米吧? [/B]

柱网为3x6米,荷载很正确,恒载和活载的内力每层都相同,但是地震力的内力就是由下由下而上递减的了,主要是受地震力的影响
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-17 22:45:27 | 显示全部楼层
最初由 plyang 发布
[B]
柱网为3... [/B]


3米的那一榀框架是几根柱子?
不会只有两根吧?
如果是多跨,建议抽柱子...*-*b
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-18 09:47:04 | 显示全部楼层
贴上一个图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-18 12:15:00 | 显示全部楼层
这种现象有可能是柱和梁偏心造成的,你把柱逢中再计算一遍看看有什么变化。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-18 13:38:18 | 显示全部楼层
楼主指的底层是建筑的第二层么?不知道层高是多少?从你的柱配筋看来,边跨梁的荷载很大,梁自然就配筋很大了,而且是8度抗震,还是可能出现这种情况的。只要层高允许,做600业不怕。在高度抗震时,上面框架的配筋肯定比下面要小。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-18 14:11:00 | 显示全部楼层
横向框架为6米,框架梁取了250x650,纵向框架为3米,框架梁取250x600合适吗?而且横向框架受到的荷载比纵向大得多,有点晕了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-25 15:43:39 | 显示全部楼层
框架在地震计算中下层的地震剪力比上层大,所以一般来说框架梁上部钢筋会超筋,如果不影响建筑的话,可增加梁高,否则增加梁宽,上部梁如果不影响建筑的话,可不改变梁高,,配筋率适中,可方便施工.降低成本.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-11 02:32 , Processed in 0.316555 second(s), 53 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表