请问板的弹性和刚性假定有什么不同,在什么情况下用,PKPM中如何体现
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-12-28 15:48:21 | 显示全部楼层
楼面板?通常是按弹性理论计算。没听说过按刚性的,只听说过按塑性理论进行计算的。但后者不适用于直接承受动态荷载作用的结构和对构件的列缝要求较高的结构。按弹性理论计算,是假设构件为匀质弹性体,荷载与内力成线关系。按弹性体系计算的结构弯矩与考虑塑性铰出现在结构中实际出现的弯矩是不同的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-12-28 16:32:01 | 显示全部楼层
问题语焉不详。

是否指计算模型中的板的平面内无限刚和局部弹性板的假定?还是指楼面板的板配筋计算。

如是板的的配筋计算,二楼说的很详细。如是计算模型中板的刚弹性设置,如下:

板的平面内无限刚是目前国内结构分析计算模型的基本假定,以减少平面内的自由度,简化计算。板不参与结构的受力计算。通常我们使用的计算结果都是基于这点得出的。

弹性板是指应考虑板变形对节点的影响,在PKPM中一般应用在厚板、局部开洞的房间、以及多塔楼等情况下。pkpm中有四种假定情况:
1、板整体平面内无限刚------一般常规建筑
2、板的分块平面内无限刚--------多塔楼平面板或错层
3、板分块板的分块平面内无限刚,带弹性连接板
                        --------局部开洞,以及门式结构
4、整体弹性板-------------特殊分析or分析度较高的高层建筑。此时计算量巨大。

个人倾向于常规结构不用第4种假定,一般而言。第1种假定已经满足了工程精度。

另外,对于厚板计算,如厚板转换层或多桩承台,pkpm的弹性板计算结果和国外的力学软件的结果,有差异。需要判断后调整使用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-12-28 22:44:28 | 显示全部楼层
楼上两位说得很仔细了,计算楼板配筋当然不可能是刚性的。在结构计算中的楼板刚度无限大的假定是有一定前提的,若在某些方面不满足或对楼面板平面内的刚度要求较高时,如楼板关键部位开洞或是转换层楼板,就需要采取加强措施了。
对转换层的楼板,一般我们是要求做有限元分析的,这时的楼面板的受力分析就是基于弹性分析的基础上的。PKPM的有限元分析结果不如专业的有限元分析来得准确,可能是这种工程计算软件精度不太够吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 08:04 , Processed in 0.168067 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表