有关变压器外壳接地保护应如何配置,泄露电流应如何整定,动作跳闸还是发信,一段还是两段?谢谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-2 00:23:19 | 显示全部楼层
不知你的变压器进出线是否是三相四线制还是三相五线的,针对系统的的接线方式配置不同的接地系统,如果是TT系统,配置4级的漏电开关,漏电整定电流一般为100mA,如果是TN-C-S系统,则配置3级的漏电开关(中线不断为原则),如果是外场的设备,容易触电产生生命安全的,应选用灵敏度较高的漏电开关,漏电整定电流为30mA。针对不能断电的场合,应不随意设立漏电开关,设置漏电开关应谨慎,一般情况下发生漏电情况应及时产生报警信号,提醒工作人员立即进行维修处理。