发表于 2004-9-14 15:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我在设计地下室的时候遇到如下问题
柱子落到混凝土底板(梁板式筏板基础)处,做成正梁,这样柱子相当于落到梁上,这种梁配筋如何计算。
筏板基础,板配筋如何计算。
这里我的混凝土底板和外墙均用300厚C30防水混凝土。总工的意思是把所有荷载平均了作为梁板上的荷载来考虑配筋,这里是不是就是把上部的柱子当做支点来考虑的那?也就是把底板倒过来当做正常的梁柱来计算的?
(刚看过技术措施55页,北京来得大师曾讲过不要用正梁这种方式,说是防水无法做,现在想来不是很明白呀!)

还有坡屋面的折板是如何受力的?它的计算跨度是两边墙或者梁的轴线距离还是,折板从一边的梁墙到折点的距离那?这两种区别导致计算跨度相差一倍,该如何考虑那?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-15 12:07:48 | 显示全部楼层
筏板基础梁可以在上也可以在下,至于防水补好做是施工的事,如有地下室梁置于筏板下比较好,这样地板是一平的,如地梁放置于板上,基础埋深要加大,梁间要回填较多的土以达到上皮一平,计算方法你提的是一种比较普遍的方法是可行的。
坡屋面的折板在转折点是否设梁,如设梁计算跨度是折板从一边的梁墙到折点的距离,如不设计算跨度是两边墙或者梁的轴线距离,受力与一般平板没有本质的区别。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-15 21:32:39 | 显示全部楼层
感谢楼上这位仁兄!
我在技术措施上看到了有关梁的设计信息,一个是梁高的选取问题,一个是梁宽的设定。
梁高在1/4~1/8跨度,我认为对于这种多层的有些浪费,是不是计算满足即可了。
措施上有说筏板的梁不易太宽,可是梁宽除了注意宽于柱子之外,没有多宽合理的说明,不知道大家谁有这方面的经验那。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!