XX省电力公司变电站微机防误装置(系统)的技术原则

1、总则
1.1 为了加强变电站微机防误装置(系统)的管理,提高防误装置的技术装备水平,从而达到防止电气误操作事故的目的,特制定本技术原则。
1.2 全省110KV及以上变电站(GIS+中置柜的变电站除外)必须实现可靠的微机防误闭锁。所有新建和改造变电站必须按照本技术原则配置微机防误装置(系统)。
1.3微机防误装置(系统)必须选用通过型式试验检测合格并经过鉴定的成熟产品,一个电业局的微机防误装置(系统)原则上应采用1-2个厂家的产品,全省的微机防误装置(系统)厂家应限制在3-4家。
1.4 各运行、检修、设计和物资采购单位都应遵守本技术原则。
2、配置原则
2.1  220KV及以上变电站采用计算机监控系统时,仍须单独配置一套微机防误装置,要求微机防误装置与监控系统具备通信功能,确保设备运行状态一致。
2.2 对于城区110KV、220KV变电站比较集中的地区,而且基本具备光纤通信的条件,维操队所管辖的无人值班变电站在6个及以上,宜配置一套集中型微机防误系统。其他情况下只配置单站型微机防误装置。
2.3 农村110KV变电站宜采用单站型微机防误装置。
3 采用集中型微机防误系统的技术要求
3.1集中型微机防误系统必须以维操队为单位配置。一旦采用集中型防误系统,该维操队基地站的设置地点及所管辖变电站不得随意变更,其主机的设置和网络的建设应按照审定的地区变电站无人值班规划及电网长远规划考虑,并且要求各变电站统一编码。
3.2采用集中型微机防误系统时,所属子站的微机防误装置厂家必须与主站厂家一致。已运行的220KV无人值班变电站微机防误装置根据实际情况决定是否接入所属维操队的集中型防误系统。
当新建220KV无人值班变电站要求接入集中型防误系统时,其微机防误装置的选型选厂必须与所属维操队的集中型防误系统一致。
3.3 集中型微机防误系统的主、子站设备配置:主站配置一台“五防”PC机,2-3把电脑钥匙;每个子站单独配置一台五防PC机或者操作模拟屏,一把电脑钥匙。
3.4集中型微机防误系统的主、子站通信方式:子站通过光纤通道实现与主站的通信;主站或子站必须有一端与调度监控系统实现通信,以保证开关等实遥信实时对位,刀闸等虚遥信采用网络通信对位。
3.5 集中型微机防误系统信息传递要求实现两个一致,即各变电站五防机的信息与现场一致,主站与子站之间的设备状态一致。
3.6集中型微机防误系统的功能要求:主站与子站都可独立进行操作预演并传票,都能实现“五防”专家系统开票,都能进行“五防”逻辑判断。
4、单站型微机防误装置的技术要求
4.1 配置要求:原则上要求采用计算机的模式,在“五防”计算机上实现模拟操作、开操作票、操作逻辑判断等功能;不推荐采用五防操作模拟屏的方式。
4.2 闭锁方式
4.2.1所有的断路器必须配置电编码锁闭锁,电编码锁安装在测控屏或开关柜上,串入电气控制回路。
4.2.2 其余所有设备如刀闸、地刀、网门等均采用机械编码锁,安装在相应设备的操作把手或网门上。
4.2.3 地线通过焊接地线桩、地线头,加装机械编码锁进行闭锁。
4.2.4 所有刀闸必须加装状态检测器,实现防走“空程序”功能。
4.2.5 220kV及110kV出线间隔的联络线出线侧要求装设验电器,实现对侧反充电验电功能。
4.2.6 中置开关柜只要求对开关和柜门实行闭锁,其他设备利用开关柜本身的电气或机械闭锁功能。不应在验电窗、接地刀等位置另加机械编码锁。
4.3 基本功能
4.3.1五防功能
通过对一次设备加装锁具,对其操作实施强制闭锁;操作前在“五防机”进行模拟,操作流程通过逻辑检测合格后传送至电脑钥匙;操作时根据操作票提供的操作步骤,用电脑钥匙以正确顺序进行开锁方可操作,从而达到五防的目的。
防误装置必须具备的五防功能:防止误拉合断路器,防止误入带电间隔,防止带负荷拉隔离开关,防止带电挂地线或合接地刀闸,防止带地线(接地刀闸)合隔离开关。
4.3.2 设备对位
可通过与监控系统的通讯直接地反映系统的工作状态,在启动五防之前,应先启动监控系统,当联络成功后,系统主动要求监控系统发实遥信数据进行一次设备对位。
系统应与监控系统实现数据通讯,信息与自动化系统共享,实现全站的防误操作。
4.3.3 五防模拟操作
在模拟操作时,微机五防系统检验操作票是否正确,错误操作时,应能发出语音信号进行提示。
4.3.4 发送和存储操作票
防误装置能对正确的操作步骤自动存贮,并把正确的操作票输出并存贮到电脑钥匙中。
4.3.5 五防闭锁操作
电脑钥匙由操作人员按票开锁,对于违反五防规定或与操作票不符的操作,实现强制闭锁,通过其内部固化的闭锁逻辑来判断错误操作的类型,并以语音提示及液晶显示方式警告操作人员。
4.3.6 多任务并行操作功能
支持多任务并行操作功能,允许多个班组同时进行倒闸操作。
5、检修与维护
5.1 微机防误装置(系统)的管理由运行单位负责,其责任单位为变电运行管理所(县局)。
5.2 检修维护分界:运行单位负责对微机防误装置(系统)的主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁的维修;通信维护单位负责对微机防误系统的通道维修;变电检修单位负责对微机防误装置(系统)的信息采集回路维修。
5.3 每个运行单位应培训1-2个微机防误装置(系统)的专业维护人员。要求每月对微机防误装置(系统)的主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁进行一次维护。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 15:18 , Processed in 0.309349 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表