[求助]:关于铁塔开挖基础的问题

[复制链接]
发表于 2004-9-22 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
小弟最近需要做一些35和110的铁塔开挖刚性基础,看到一些以前的图纸,基柱有用纯混凝土的,也有配筋的,我自己按设计手册的方法校验了一下,发现纯混凝土基柱都很容易满足强度要求。后来就这个问题向有经验的人请教,有人说基柱必须配筋,也有人说可以不配,莫衷一是,所以在这里向各位大哥请教了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-22 18:44:54 | 显示全部楼层
基柱自然是要配筋的,纯混凝土怎么抗拉啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-22 21:26:29 | 显示全部楼层
一般说来,底板和立柱还是要配点的。但是,有很多地方没有配筋,仅仅是四根地脚螺栓,别无钢材,运行多年无安全问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-23 13:02:25 | 显示全部楼层
底板配筋的话,说明台阶高和宽的比例<1,属于柔性基础了。如果台阶高和宽的比例>=1,的话,按设计规程是刚性基础,不需要配筋。
立柱的话要看情况,如果底脚螺丝伸到基础底部的话,应该不需要配筋;如果不能伸到基础底部的话,则需要配筋,这一点在《电力工程高压设计手册》上说的很明白。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-23 13:03:23 | 显示全部楼层
在做110kV的线路时,很多基柱没有配筋,不过加常了地脚螺栓的制造长度,一般是基础总高度减去300mm左右,在220kV及以上时,为增强基础抗拉或抗压,同时减少基础体积,所以,一般采取了配筋。
一般说,增加配筋会增加基础的造价,毕竟1立方混凝土的花费为650圆左右,而1t钢材要至少3000大洋啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 15:30 , Processed in 0.180447 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表