[求助]:井子型梁的问题

[复制链接]
发表于 2004-9-26 16:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
能我讲解一下我在设计的井子梁,和柱子相连的固端支左负弯矩钢筋12φ22 4/4/2/2,  按四排布,老是觉得不对,梁截面为250*850,我该怎么办?井子梁的有关注意的问题吗?
负弯矩钢筋一般都是两排,三排的是很少见的,井子型梁另一端相连的梁是多跨梁上部通筋是2φ20,所以总工让我把上部通筋改成2φ22,固端支左负弯筋代换成两排2φ22+4φ25 3/3 这样的话钢筋比原来的小,总工说没问题,pkpm梁的配筋一般是按矩形配的,考虑到翼缘板的影响,实际受力模型是T型,若按T型梁配筋则配筋量就小的多。别的人告诉我,井子型梁两点:要求挠度相同,支撑四周条件必须相同,也可把四周的固接支撑全改为铰接,这样的话固端支座负筋减小的多,正常了,但总工不同意改为铰接,固接比较符合受力模型。搞得我不知到底该怎么办?再者我再想问个问题,我算出的柱子(450×450)配筋,下部的柱子配筋小都是8φ16的,由下向上的楼层钢筋,逐渐增多,顶层上面的配筋大的4φ20+6φ25,比下面还多出几跟,也不好搭接。虽说新规范pkpm里,底层轴力大,对柱子配筋起主要控制作用,顶层轴力小,弯矩起主要控制作用,总工说新规范pkpm算出的柱子配筋就是这样,上面配筋大,下面小。但我还是纳闷:柱子配筋通常是上下贯通的,由下向上的楼层柱子钢筋逐渐减少。在pkpm的tat和satfe内力分析中进行柱子钢筋全楼验算,钢筋小多了,而且是上下贯通。请问柱子钢筋全楼验算起河作用的?pkpm也没介绍。我把整个工程的结构建摸数据文件和建筑图传上来,请各位高手给我指点指点,小弟谢谢大家!!!!!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-26 20:27:18 | 显示全部楼层
你所讲的计算结果,我认为是可以理解为正常,与PKPM基于变形协调的分析方法是一致的,对于处理论坛有一些讨论,应该有所帮助,你搜索一下看看吧。我一般是把与柱相连的梁宽加大,配筋按计算实配,基本不作调整。是否可以调整?我认为是可以的,可以考虑将负弯矩调幅。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-3 23:14:18 | 显示全部楼层
各位高手:希望大家回答问题要全面点,不要空发议论,要好人做到底呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-1-7 07:42 , Processed in 0.400767 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表