中央空调VAV系统对于,洁净厂房(要求温度、湿度、正压)的中央空调系统是否可以使用?怎样使用?
我们公司厂房车间由七台组合风柜分别送风,满足各个车间的温度、湿度及正压。所有风柜电机全部工频运行,领导想改变频节能,本人愚钝,不知如何控制,请大家帮帮忙!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-12 14:52:18 | 显示全部楼层
采用vav fume hood不就可以了吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-14 09:42:03 | 显示全部楼层
能否说具体点!谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-14 14:38:38 | 显示全部楼层
Fume hoods are used by pharmaceutical companies, universities, industrial companies and government agencies as safety devices. Since the early 1980's, these organizations have had the option of installing Variable Air Volume (VAV) fume hood controllers. VAV hood controllers provide added safety by maintaining a constant face velocity at all sash openings and also provide energy savings by minimizing the volume of exhausted air.

One issue that must be considered when specifying VAV controls is speed of response. The controller and associated exhaust system components must be able to respond to sash movements and other changing conditions with sufficient speed so that potentially hazardous fumes within the hood cannot escape.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-21 17:36:12 | 显示全部楼层
Thank you!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-12 10:09:11 | 显示全部楼层
我们在生物安全实验室里经常用VAV系统,但主要是调节风量,现在还没有考虑到节能的问题.
主要的做法是用风管静压控制风机变频来调整送风量,再用室内外的压差调整支管上的变风量阀保证室内外的压差,变风量阀一般选用与压力无关的文丘里阀,据我所知,现在中国建研院空调所的人也在推这种阀.
我想可不可以从送风排风管道上安装变风量阀,精确的保证压差,用室内的温湿度控制一下风机的送风量,我想就可以起到节能的作用.
我想节能主要是想减少冷热水的用量,我风机的用电量,这需要仔细做一下技术经济分析.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-14 14:29 , Processed in 0.179908 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表