找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1144|回复: 7

[求助]:ADSS光缆的放线曲线制作的几个问题?

[复制链接]
发表于 2004-10-10 21:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1、ADSS光缆的放线曲线和普通导线的放线曲线制作在原理上完全一样是吗?只不过起热膨胀系数为负数。
2、由于采用降低温度的方法来补偿初伸长,效果不明显,所以,一般采取降弧垂法来补偿初伸长,我目前采用的是15%,不知道对不对。

请高手指点。*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-10 21:17:26 | 显示全部楼层
看了你的帖子,我认为你的做法是正确的,ok!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-11 07:52:25 | 显示全部楼层
我曾经按普通导线制作原理做个两个,同另外一个专家做的相比,一个大,一个小,所以,我也不知道是怎么回事。按理说,原理是一样的,不过,其气象控制条件受年平均温控制,而导线较多的是最大覆冰。这一点不同,应该注意。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-11 10:34:04 | 显示全部楼层
那你看看有关的参数是否正确,一般不会出现类似的现象。
那你可以看看楼主的第二个问题,你有没有考虑对初伸长的补偿问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-11 16:24:35 | 显示全部楼层
1、ADSS光缆的热膨胀系数并不是负数,即还是随着温度上升而膨胀。这一点我已经咨询了生产厂家的设计人员。我目前正在设计的一个工程中OPGW-50的线膨胀系数为13.0×10-6(1/℃)。
2、根据桂林天地西门子公司提供的资料,ADSS光缆中的芳纶纱的蠕变率为千分之0.7,深圳市星索光缆通讯工业公司提供的资料,ADSS光缆中的芳纶纱的蠕变率为千分之1。根据《110~550kV架空送电线路设计规程》7.0.6条规定,导线塑性伸长对弧垂的影响宜采用降温法补偿。在云南设计院编写的《电力系统光线通讯线路设计》这本书中,建议按降低20度考虑。

________________________________________

注意:OPGW和ADSS是两种不同的光缆,这个说的有问题,大家注意啊.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-17 20:22:48 | 显示全部楼层
ADSS是非金属产品,而导线是金属产品,用线路设计的方法去计算ADSS的弧垂,偶认为不对,以前生产厂家拿来的弧垂表,和我计算的弧垂比较结果大相径庭,最好是有厂家给出不同温度下ADSS的伸缩量,制成曲线施工使用。一己偏见,不很成熟,望继续讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-17 20:50:15 | 显示全部楼层
用线路设计的方法去计算ADSS的弧垂,偶认为是对的。至于生产厂家拿来的弧垂表,他们是这样计算的。由于adss和导线的力学参数特性不一样,其弧垂也不同。厂家根据设计单位提供的每个耐张段的导线弧垂,求出相应的ADSS的弧垂,然后再根据此弧垂计算出相应的ADSS应力,和架线曲线。也就是说一条线路中,导线的安全系数K是不变的,而每个耐张段相对应的ADSS的安全系数K是不同的。这是我根据厂家提供的架线曲线表,经过详细计算得出的结论!

________________________________________

我认为你这个说的对,加3个钱.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-18 18:40:21 | 显示全部楼层
我询问了一下厂家,ADSS光缆的热膨胀系数是负的,
OPGW光缆的性质同ADSS是完全不等同的。
由于ADSS光缆是塑料的,所以利用降温补偿没有太大的效果。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 15:28 , Processed in 0.195167 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表