[建议]:型录铁塔的接地孔位置。

[复制链接]
发表于 2004-10-22 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
型录上的接地孔在离底部500mm位置(甚至有些图上没有接地孔),偶觉的不合理。现在的铁塔基础要求加保护帽,在加了保护帽后,铁塔的接地已经没有太大的空间,要不就是把接地连接板横着上,要不就是把它呀弯,这样都不符合要求,所以,建议把接地孔位置改在底部700mm以上位置。这样就不存在上述问题了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-23 15:09:37 | 显示全部楼层
确实有这样的问题,我们都是把他打弯
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-23 20:13:11 | 显示全部楼层
可是,打弯的话,特别是焊上接地引下线后,这个难度较大,而且,这样会产生接地装置损伤,易生锈。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-25 20:15:29 | 显示全部楼层
这个很简单,我同意楼主的意见,在图上一改高度就ok了,是个好建议。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-12 00:37:09 | 显示全部楼层
一般放在塔脚板连接角钢上面200mm即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-12 14:54:52 | 显示全部楼层
接地孔在离底部500mm位置,确实没考虑周到。用打弯的方法也不行,往往是比较急的弯曲,这样破坏了接地引下线上的镀锌层。我们有时无奈地将接地引下线除拆开点外,浇铸到保护帽内,在拆除断开测量接地电阻时极不方便。现在我们采用接地引下线倒着装的方法安装,太难看了。如果将距离加到700mm,可以解决这个问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 17:34 , Processed in 0.180790 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表