找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 611|回复: 1

[求助]:疏散指示标志

[复制链接]
发表于 2004-11-18 08:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
目前,公共建筑内安装的疏散指示标志有电光源型疏散指示和蓄光自发光型疏散指示两种.请问,自发光型是否能够完全代替电光源型疏散指示.请指教!  急急急!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-26 14:35:52 | 显示全部楼层
应该是不能,
1、最新《建筑照明设计标准》GB50034-2004,7.2.3条:“疏散照明的出口标志灯和指向标志灯宜采用蓄电池电源。”
2、《消防安全标志设计、施工及验收规程》3.1.6条:设置蓄光自发光型消防安全标志的场所,其照射光源在标志表面的照度应符合下列要求:
      1)当光源为荧光灯的冷光源时,不应低于25LX;
      2)当光源为白炽灯等时,不应低于40LX。
我认为关键是蓄光光源的问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对