发表于 2003-1-22 12:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
昨天用TAT计算了两层仓库,在文本文档中显示竖向力最大的两个柱应该在中间一排的中间两根,但在归并之后出柱施工图的时候中间一排柱的配筋偏小,相反边上两排柱的配筋明显要大,不知是什么原因?请各位兄长帮帮忙。先谢谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-2-8 21:09:32 | 显示全部楼层
pkpm的施工图通常不准,最好还是参考计算输出结果
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-10 14:34:35 | 显示全部楼层
要是信它就完蛋了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-10 17:30:19 | 显示全部楼层
有些结构
中柱只有竖向力,弯距非常小
而边柱除有竖向力外还有弯距
所以很可能边柱会比中柱的配筋大
不一定中柱竖向力最大,配筋就最大吧
再到了角柱。就更大了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-15 14:14:52 | 显示全部楼层
区分中柱,边柱,角中柱的不同受力机制。
一般中柱只参与受压,而边柱,角柱则不同
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-15 21:22:57 | 显示全部楼层
柱一般作为偏心受压构件计算配筋,叶子说的对,柱的配筋不是和轴力成正比的,它由轴力和弯矩共同决定----应该都还记得N-M相关图吧.你做的工程是仓库,它的跨度和荷载应该都不会太小,所以边角柱极有可能是大偏心受压状态(可以察看柱内力验证一下),配筋大是情理之中的.TAT没算错.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-15 22:50:20 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说得没错,柱子的配筋通常不是由轴力来控制的。中间的柱轴力大,但其弯矩不一定大,而边柱是偏心受力构件,其轴力可能不最大,但是弯矩却可能最大。这就是为什么边柱的配筋大的缘故。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-16 14:43:47 | 显示全部楼层
这是合理的。
中柱的受力特点:轴力较大,而弯矩较小(两边梁弯矩基本抵消),从而按小偏心计算,而在满足轴压比的情况下基本是构造配筋。
边柱的受力特点:轴力较小,而弯矩较大,往往按大偏心受力计算,得出的的是受弯的配筋,当然一般都比构造配筋大。
论坛插件加载方法
发表于 2003-6-16 21:04:08 | 显示全部楼层
中柱时小偏心受压,所以一般情况下如果轴压比不大的话,配筋不会很大;
而边柱由于轴力小,弯矩大,所以一般时大偏压,弯矩越大,配筋就越大。
所以柱配筋时比较合理的,但是要注意轴压比,不能太大,必要时可用高标号混凝土。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 21:36 , Processed in 0.399226 second(s), 48 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表