再次请问下排水专业的大虾们,正常的雨、污水管最大长度和最小长度是多少,是不是根据管径确定呢?比如说,300、400、500、600、700、800、900、1000、1250、1500、2000、有没有个严格限制它们的使用长度呢?本人只是从清淤角度想到,这些水管应该不能太长,否则不好清啊,另外也不能太短,要不然多设个井就更不经济了!也不知我的看法对不,谢谢大虾能够指点下吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-2 20:47:55 | 显示全部楼层
基本上根据经验确定(排水服务范围的雨污水强度、路面高程、现状雨污管道标高、道路坡度等等),最终确定
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-3 11:34:56 | 显示全部楼层
300\400\500在做庭院排水 设计的时候一般不能超过100米吧.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-3 11:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
谢谢两位楼主!另外我想问下,雨水支管是不是非得跟现雨水口垂直呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-3 12:37:18 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]谢谢两位楼主!另外我想问下,雨水支管是不是非得跟现雨水口垂直呢? [/B]


不一定哈。 雨水口管一般不大于20米。
雨水管最大间距: (我院内部规定)
200~400mm     max : 40米
500~700mm                  60
800~1100mm                80
1100~1500mm                 100
>1500mm                        120
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-3 15:10:23 | 显示全部楼层
谢谢发条兔子,这个最大间距是不是各地的通用做法,还是又要跟各的什么暴雨强度等有关啊!可是我详细看了下单、双或联合篦雨水口时,上面画的支管好外象就是跟雨水口垂直的!所以能不能再说下吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-3 19:20:55 | 显示全部楼层
暴雨强度决定雨水管管径大小。雨水检查井最大间距 实际上是受管理养护部门的清掏设备有关。例如:北京奥运的市政工程,由于引用了国外先进的机械清掏设备,小管径的检查井的最大间距因此就增大了一些。建议:楼主有条件的话,咨询一下当地的管理养护部门,没条件的话,可以将间距控制在30~60m之间(<400雨水管,30m左右,500<D<800,50m左右,>900 控制在50~60m)。
另外:为什么要死扣最大间距呢?间距过大,雨水口数量少,就不能收集到你计算的雨水量了呀,埋的管再大也没有用哈。
雨水口出管可以斜接的,斜接后,在雨水口里会有一小段雨水口管露出来,我们这里都是把露出来的部分砸掉,然后混凝土抹平即可。从上面看是没有什么区别的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-4 03:53:19 | 显示全部楼层
规范上都有啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-4 20:14:26 | 显示全部楼层
新的规范在排水管道的最大间距方面曾经提出过要修改的想法。
其实我感觉设计市政排水管道,没有必要作到最大间距。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-5 13:19:20 | 显示全部楼层
谢谢发条兔子楼主!我得去买本书好好学学!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-28 02:01 , Processed in 0.488927 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表