1. 屋面防水等级1级 25年 合成高分子防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材,金属板材,合成高分子防水涂料,细石砼,三道及以上设防; 2级 15年 同上 平瓦,油毡瓦 两道 ;3级 10年 同上三毡四油沥青防水卷材 一道;4级 非永久性建筑 5年 一道。
2. 找平层的排水坡度,平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%,天沟,檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
3. 找平层宜设分格缝,应留在板端缝处,纵横最大间距:水泥砂浆或细石砼找平层,不宜大于6M,沥青砂浆找平层不宜大于4M。
4. 卷材铺贴方向:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴,屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴;下上层卷材不得相互垂直铺贴。
5. 卷材铺贴接缝应用密封材料封严,宽度不应小于10 mm。
6. 刚性卷材保护层与女儿墙,山墙之间应预留宽度为30 mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
7. 涂膜防水:需铺设胎体增强材料时,屋面坡度不小于15%时可平行屋脊铺设;大于15%时应垂直于屋脊铺设。胎体长边搭接宽度不应小于50 mm,短边搭接宽度不应小于70 mm,采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,间距不应小于幅宽的1/3。
8. 刚性防水屋面:细石砼不得使用火山灰质水泥,砼水灰比不应大于0.55,砼强度等级不应低于C20。细石砼防水层的分格缝应设在屋面板的支承端,屋面转折处,防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6M。分格缝内应嵌密封材料。细石砼防水层的厚度不应小于40 mm,并配置双向钢筋网片,网片在分格缝处应断开,保护层厚度不应小于10 mm。接缝处的密封材料底部应填放背衬材料,外露的密封材料上应设置保护层,其宽度不应小于200 mm。
9. 瓦屋面工程:平瓦屋面坡度不小于20%,与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水。脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40 mm,瓦深入天沟,檐沟的长度为50~70 mm,天沟,檐沟的防水层深入瓦内宽度不小于150 mm,瓦头挑出封檐板长度为50~70 mm,突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50 mm。油毡瓦,脊瓦与两坡面油毡瓦搭盖宽度每边不小于100 mm,脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的1/2。油毡瓦在屋面与突出屋面结构的交接处铺贴高度不小于250 mm。
10. 金属板:压型板螺栓固定点应设在波峰上。压型板的横向搭接不小于1个波,纵向搭接不小于200 mm;压型板挑出墙面的长度不小于200 mm,压型板深入檐沟内的长度不小于150 mm,压型板与泛水搭接宽度不小于200 mm。
11. 隔热屋面:架空屋面:高度宜100~300。质量要求:非上人屋面的黏土砖强度等级不应低于MU7.5;上人屋面的黏土砖强度等级不应低于MU10;砼板不应低于C20,板内宜加放钢丝网片。架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250 mm,相邻两块制品的高低差不得大于3 mm。蓄水屋面:蓄水区每区边长不宜大于10M,应设人行通道。
12. 种植屋面:应有1%~3%的坡度。
13. 天沟,檐沟的防水构造:沟内附加层在天沟,檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200 mm;卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;在天沟,檐沟与细石砼防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。
14. 檐口的防水构造:铺贴檐口800范围内的卷材应采用满粘法;卷材收头应压入凹槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封口;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。 女儿墙泛水:铺贴泛水处的卷材应采用满粘法;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理,也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理;涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压。
15. 水落口防水构造:水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处;防水层贴入水落口杯内不应小于50 mm;水落口周围直径500 mm范围内的坡度不应小于5%,采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2 mm;水落口杯与基层接触处应留宽20 mm,深2 0 mm凹槽并嵌填密封材料。
16. 变形缝防水构造:变形缝泛水高度不应小于250 mm;防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部;变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料并用卷材封盖;变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板。
17. 检查屋面有无渗漏,积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2H后进行,有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24H。
1. 建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合:采用掺有水泥,石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结材料铺贴时,不应低于5°;采用有机胶结剂粘贴时,不应低于10°;采用砂,石材料铺设时,不应低于0°。
2. 水泥砼散水,明沟应设置伸缩缝,其延米间距不得大于10M;屋面转角处应做45°缝,水泥砼散水,明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理,缝宽15~20mm,缝内填嵌柔性密封材料。
3. 灰土垫层,砂石垫层,碎石垫层碎砖垫层,三合土垫层厚度不应小于100mm;砂垫层厚度不应小于60mm;炉渣垫层厚度不应小于80mm,闷透时间不得少于5D;水泥砼垫层厚度不应小于60 mm,室内地面的水泥砼垫层应设置纵横缩缝,纵向间距不得大于6M,横向间距不得大于12M,横向缩缝应作成假缝。
4. 找平层应采用水泥砂浆或水泥砼铺设。
5. 铺设防水隔离层时,管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,应超过套管的上口;在靠近墙面处,应高出面层200~300 mm。
6. 防水材料铺设后必须蓄水检验。深度20~30 mm,24H内无渗漏为合格。
7. 整体面层铺设:铺设整体面层时其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2Mpa,
整体面层施工后,养护时间不应少于7D;抗压强度应达到5MP后方准上人行走。
8. 水泥砼面层铺设不得留施工缝。水泥砂浆面层的厚度不应小于20mm。楼层梯段相临踏步高度差不应大于10 mm,每踏步两端宽度差不应大于10 mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5 mm。
9. 水磨石面层宜为12~18 mm,结合层的水泥沙浆体积比宜为1:3,相应的强度等级不应小于M10,水泥砂浆稠度宜为30~35 mm。
10. 水泥铁屑面层铺设时应先铺一层厚20 mm的水泥砂浆结合层,面层的铺设应在结合层的水泥初凝前完成。防油渗面层应采用防油渗砼铺设或采用防油渗涂料涂刷。不发火面层应采用水泥类的拌和料铺设。
11. 板块面层的铺设:铺设板块面层的结合层和填缝的水泥砂浆,在面层铺设后,表面应覆盖,湿润,其养护时间不少于7D。活动地板面层用于防尘和防静电要求的专业用房。包括标准地板,异形地板和地板附件。
12. 木,竹面层铺设:实木地板面层:毛地板铺设时,木材髓心应向上,其板间缝隙不应大于3 mm,与墙之间应留8~12 mm空隙,表面应刨平。实木地板面层铺设时,面板与墙之间应留8~12 mm缝隙。实木复合地板面层可采用整贴和点贴法施工。相邻板材接头位置应错开不小于300 mm距离,与墙之间应留不小于10 mm的空隙。
1. 室内外装饰装修工程施工环境温度不应低于5℃。
2. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15D,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3D。
3. 装饰抹灰工程包括:水刷石,斩假石,干粘石,假面砖等。
4. 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N;塑料门窗扇平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N,滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N,推拉门窗扇的开关力应不大于100N。
5. 门窗玻璃:单块玻璃大于1.5㎡时应使用安全玻璃。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
6. 吊顶吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5M时,应设置反支撑。
7. 隐框,半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶。
8. 玻璃幕墙应使用安全玻璃,玻璃厚度不应小于6 mm,全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12 mm,幕墙的中空玻璃应采用双道密封。8 mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。
9. 隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条。明框玻璃幕墙玻璃与构件不得直接接触。高度超过4M的全玻幕墙应吊挂在主体结构上。点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪见的中心距离应大于250 mm。
10. 金属幕墙石材幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
11. 护栏玻璃厚度不小于12的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5M及以上时,应使用钢化夹层玻璃。
1. 对跨度不小于4M的现浇钢筋砼梁,板,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
2. 对后张法预应力砼结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。
3. 对一.二级抗震,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
4. HPB235钢筋末端应做180弯钩;箍筋弯钩的弯折角度,对一般结构,不应小于90,对有抗震要求的结构,应为135。
5. 钢筋的接头宜设置在受力较小处,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于10钢筋直径。
6. 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接钢筋接头。
7. 预应力孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥。预应力钢筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。预应力钢筋张拉或放张时,砼强度不应低于设计的砼立方体抗压强度标准的75%。灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45。灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/ mm。
8. 对采用蒸汽法养护的砼结构构件,其砼试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件养护共28D。钢筋砼结构,预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
9. 砼强度取样与试件留置应符合:每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的砼,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000立方时,同一配合比的砼每200立方取样不得少于一次。
10. 砼应在浇筑完毕后的12H以内对砼加以覆盖并保湿养护。
11. 承受内力的接头和拼缝应在砼强度不小于10N/ mm2或具有足够支承时方可吊装上一层。
1. 砌体基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。
2. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500 mm,洞口净宽不应超过1M。
3. 设计洞口宽度超过300 mm的洞口上部,应设置过梁。
4. 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,按结果使用。
5. 配置水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。
6. 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3H和4H内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2H和3H内使用完毕。
7. 砌体工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750 mm;施工期间气温超过30℃,铺浆长度不得超过500 mm。 240 mm承重墙的每一层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝,拱脚下面应伸入墙内不小于20 mm,拱底应有1%的起拱。砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除。砌体水平灰缝的沙浆饱满度不得小于80%。
8. 砖柱不得采用包心砌法。水平灰缝厚度宜为10 mm,但不应小于8 mm,也不应大于12 mm
9. 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28D。小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭砌长度不应小于90 mm。小砌块应底面朝上反砌于墙上。浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔砼,当采用普通砼时,其塌落度不应小于90 mm。
10. 石砌体的灰缝厚度:毛料石和粗料石不宜大于20 mm,细料石不宜大于5 mm。
11. 设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50D,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20D和150 mm;钢筋的搭接长度不应小于55D。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15 mm。组合砖砌体构件,竖向受力钢筋距砖砌体表面距离不应小于5 mm,拉接筋两端应设弯钩。配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35D,且不应少于300 mm。
12. 填充墙砌体砌块堆置高度不宜超过2。,加气砼砌块应防止雨淋。砌筑前块材应提前2D浇水湿润。蒸压加气砼砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度分别宜为15 mm和20 mm。填充墙砌至接近梁,板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔7D后,再将其补砌挤紧。
13. 普通砖,多孔砖和空心砖在气温高于0时,砌筑应浇水湿润。低于,等于0时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。砂浆使用温度:掺外加剂,不应低于+5℃;氯盐砂浆法,不应低于+5℃;暖棚法,不应低于+5℃。配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。
1. 地下工程的防水等级分为4级。地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法饿竖井,洞口,必须保持地下水位稳定在基底0.5M以下。地下防水工程的防水层,严禁在雨天,雪天和五级风及其以上时施工。
2. 防水砼:连续浇筑砼每500立方应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。防水混凝土表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。防水砼结构厚度不应小于250 mm,其允许偏差为+15 mm,-10 mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50,偏差+-10。
3. 水泥砂浆防水层不适用环境有侵蚀性,持续振动或温度高于80℃的地下工程。水泥砂浆防水层最小厚度不得小于设计值的85%,养护温度不宜低于5℃,时间不少于14D。
4. 卷材防水层适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面铺贴。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100 mm。两层卷材不得相互垂直铺贴,上下层接缝应错开1/3幅宽。卷材防水层完工验收合格后应及时做保护层,底板的细石砼保护层厚度应大于50 mm,侧墙宜采用聚苯乙烯泡沫塑料保护层,或砌砖保护墙和铺抹30 mm厚水泥砂浆。
5. 涂料防水层适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂刷的涂料防水层。涂料防水层的最小厚度不得小于设计厚度的80%。
6. 塑料板的搭接缝必须采用热风焊接,不得有渗漏。
7. 变形缝防水施工:止水带接头应采用热接,不得叠接,中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。后浇带应在其两侧砼龄期达到42D后施工。后浇带应采用补偿收缩砼,其强度等级不得低于两侧砼。后浇带砼养护时间不得小于28D。
8. 预埋件端部或预留孔底部的砼厚度不得小于250mm。
9. 锚喷支护:喷射砼终凝2H后应养护,养护时间不得少于14D,气温低于5℃不得喷水养护。喷层厚度有60%不小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的50%。
10. 连续墙应采用掺外加剂的防水砼。
11. 渗排水粗砂过滤层总厚度宜为300mm,集水管应设置在粗砂下部,坡度不宜小于1%,盲沟在转弯处和高低处应设置检查井。
12. 注浆工程:在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。回填注浆应在衬砌砼达到设计强度的70%后进行。防水砼结构出现宽度小于2mm裂缝应选用化学注浆;宽度大于2mm注浆材料宜采用超细水泥,改性水泥浆液或特殊化学浆液。
*-*1 |
|