找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 346|回复: 0

[求助]: 求助:独基拉梁可否部分嵌入基础中,有何利弊?

[复制链接]
发表于 2005-1-5 18:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我现做一个六层框架结构,带全地下室,原设计筏板基础基底标高为-4米,已经按此挖了槽,现改做为独立柱基础基底标高为-4.4米,因此基槽要在目前基础上加挖400mm深,甲方现在想提高基础,压缩的这部分高度也就是拉梁嵌入基础的高度,大约要200mm,不知道可否这么做呢?我认为单从梁的受力来说,梁跨减少了,地下室外墙的荷载有一部分直接传给了基础,而另一部分由梁传给基础,但由大截面的基础变成很小截面的拉梁这么大的刚度突变,是否有利于梁的安全呢!再加上上部传给基础的荷载会不会给梁,对梁造成什么影响呢?请各位专家给于指导!!!!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-26 02:20 , Processed in 0.366060 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表