[求助]: 求助:独基拉梁可否部分嵌入基础中,有何利弊?

[复制链接]
发表于 2005-1-5 18:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我现做一个六层框架结构,带全地下室,原设计筏板基础基底标高为-4米,已经按此挖了槽,现改做为独立柱基础基底标高为-4.4米,因此基槽要在目前基础上加挖400mm深,甲方现在想提高基础,压缩的这部分高度也就是拉梁嵌入基础的高度,大约要200mm,不知道可否这么做呢?我认为单从梁的受力来说,梁跨减少了,地下室外墙的荷载有一部分直接传给了基础,而另一部分由梁传给基础,但由大截面的基础变成很小截面的拉梁这么大的刚度突变,是否有利于梁的安全呢!再加上上部传给基础的荷载会不会给梁,对梁造成什么影响呢?请各位专家给于指导!!!!!!!