找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 985|回复: 8

[讨论]:门式刚架围护墙是否用加构造柱??

[复制链接]
发表于 2005-1-10 11:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
看了一些图纸,是关于钢结构门式刚架单层厂房的,
关于围护墙,有的是墙高1.2m,以上是彩钢板;
有的是全部砖墙围护。
对于这样的维护砖墙,用不用加构造柱?
有的没有加构造柱,因为钢柱没500mm也有类似构造柱的
拉结筋。
不知大家的高见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-11 13:30:07 | 显示全部楼层
维护墙还是应该加构造柱,我们院的图纸一般都加了。
部分钢结构公司的,一般都没有加。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-12 10:01:35 | 显示全部楼层
厂房加构造柱的作用何在?钢柱的拉结钢筋不也能起作用吗?
加构造柱会造成浪费的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-12 22:39:19 | 显示全部楼层
厂房的维护墙肯定是要加构造柱的,且要满足《砌体结构设计规范》构造措施要求,不仅要设构造柱,还要加圈梁。太长的维护墙要设缝。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-12 23:38:16 | 显示全部楼层
最初由 yumzh 发布
[B]厂房的维护墙肯定是要加构造柱的,且要满足《砌体结构设计规范》构造措施要求,不仅要设构造柱,还要加圈梁。太长的维护墙要设缝。 [/B]


同意,就应该这样!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-15 11:26:47 | 显示全部楼层
应该加构造柱。我们钢结构公司是都加的,按柱距添加。可能有个别的钢结构公司不加吧。为了降低成本,这是不可取的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-15 11:48:50 | 显示全部楼层
矮墙是不用加构造柱的,如果是全部砖墙要加,按钢柱柱距加就行了,如果不想加可以考虑用拉接钢筋,但是墙体拉接就要控制钢柱的水平侧移,位移大了墙体会开裂的。而且设防烈度高的情况下是不能用墙体拉结替代构造住的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-18 09:08:25 | 显示全部楼层
厂房的维护墙肯定是要加构造柱的,这样才能保证墙体的稳定性。
我见过门式钢架的维护墙没有加构造柱的,墙和钢柱之间都产生了裂缝,很不美观。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-27 15:39:19 | 显示全部楼层
回复:最初由 yumzh 发布
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 12:49 , Processed in 0.438473 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表