一个重要的概念,不应该混淆,否则建筑的消防设计出现致使错误。但却又难以从规范等书籍找到正式的术语解释---

《高层防火规范》9.2.1.1中要求
楼梯间、防烟楼梯间前室、“消防电梯间”及其前室、合用前室和避难层(间)都要设置应急照明。
但,哪个是消防电梯间?!是1-轿厢周围的空间(电梯井)?还是2-走出轿厢后的空间?
我认为是2-走出轿厢后的空间。但我又担心我的理解会导致浪费。因为有的人说是轿厢周围的空间。
还有,规范说消防电梯间应设应急照明,应当如何设?不会是设在电梯井中吧?!
rar文件内含r14的dwg,不收爱心币的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-5 01:02:09 | 显示全部楼层
应该是1吧。做设计时候经常这样操作的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-16 17:19:40 | 显示全部楼层
应该是2,就像你提到的1的准确叫法应该是井,考虑到疏散自然是在电梯前室里设置照明,如果井里需要设置,那也是考虑维修吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-6 00:09:54 | 显示全部楼层
应该是1。电气专业是这样作的!!!