找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 421|回复: 3

[必看]:不进行抗震计算,高层框架柱需要控制轴压比吗?规范在那里 ?

[复制链接]
发表于 2005-4-10 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
不进行抗震计算,高层框架柱需要控制轴压比吗?规范在那里 ?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-12 13:10:26 | 显示全部楼层
我认为最大的轴压比不能超过1。05
。。规范中确实没有明确说非抗震时的情况
但他的暗含是1。05。。
不知道对不对。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-12 22:18:45 | 显示全部楼层
柱轴压比限值是为了满足地震作用下的位移延性要求,
不考虑抗震,就不需要控制轴压比。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-13 22:50:12 | 显示全部楼层

Re: [必看]:不进行抗震计算,高层框架柱需要控制轴压比吗?规范在那里 ?

最初由 bb741741 发布
[B]不进行抗震计算,高层框架柱需要控制轴压比吗?规范在那里 ? [/B]


当然要控制轴压比,可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值计算轴压比,轴压比限值仍按表6.3.7采用。详见《抗震规范》6.3.7条注1。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-23 20:20 , Processed in 0.395112 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表