发表于 2005-4-12 13:10:26 | 显示全部楼层
我认为最大的轴压比不能超过1。05
。。规范中确实没有明确说非抗震时的情况
但他的暗含是1。05。。
不知道对不对。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-12 22:18:45 | 显示全部楼层
柱轴压比限值是为了满足地震作用下的位移延性要求,
不考虑抗震,就不需要控制轴压比。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-13 22:50:12 | 显示全部楼层

Re: [必看]:不进行抗震计算,高层框架柱需要控制轴压比吗?规范在那里 ?

最初由 bb741741 发布
[B]不进行抗震计算,高层框架柱需要控制轴压比吗?规范在那里 ? [/B]


当然要控制轴压比,可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值计算轴压比,轴压比限值仍按表6.3.7采用。详见《抗震规范》6.3.7条注1。