关于顶层为坡屋面时是否加檐口水平楼板的问题
砖混结构作坡屋面在有些地区比较普遍,新规范出来后我给人作了一个工程,审图时提出顶层高大于3.6m(计算到山尖一半处,结构技术措施也这样算),超过规范,要加一层板成为阁楼,当时按这样作了。今天看了空间下载的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)问答其中:
9.住宅工程中顶层为坡屋顶,屋顶是否需设水平楼板?顶层为坡屋顶时层高有无限制?总高度应如何计算?
住宅工程中的坡屋顶,如不利用时檐口标高处不一定设水平楼板。关于顶层为坡屋顶时层高的计算问题新规范未做具体规定,结构设计时由设计人员根据实际情况而定,取质点的计算高度仍不超过4m。
檐口标高处不设水平楼板时,按抗震规范7.1.2条的规定,总高度可以算至檐口(此处檐口指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶)。檐口标高附近有水平楼板,且坡屋顶不是轻型装饰屋顶时,上面三角形部分为阁楼,此阁楼在结构计算上应做为一层考虑,高度可取至山尖墙的一半处,即对带阁楼的坡屋面应算至山尖墙的二分之一高度处。 [返回]
感觉如不利用阁楼则不一定要设水平板,但解释中取质点的计算高度仍不超过4m,如何理解,如层高为3m时,是否坡屋面最高坡度可以取2m,质点高为4m。请谈一下各地作法。
另外该解释中:
11.砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两侧要设构造柱加强,一般多大的洞口算较大洞口?
新规范表7.3.1要求较大洞口两侧要设构造柱加强。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。 [返回]
原来我们这外纵墙洞口按2m控制,根据以上说法,是否可以放宽,尤其是6度区。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-14 13:31:50 | 显示全部楼层
1。我们一般的做法是如不设水平楼板则设水平圈梁。然后按单独的一层来计算。
2。我们这儿的外纵墙洞口按2.4m控制的,超过则两侧设构造柱。我们这儿也是6度区不放宽的。