[建议]:大家提出自己在使用鸿业市政管线4.0时的一些不便之处。

[复制链接]
发表于 2005-4-13 15:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人使用鸿业4.0近1年了,基本使用在施工图的设计上,感觉比较不方便的地方有:
1、给水设计:节点图还是比较难画,节点详图还是需要手工画。
2、管网平差:在管网平差求助中以提及
3、雨水和污水:井内管道不打断,材料表以及标注中也将井内管统计进去,而事实上井内是没有管道的。
还有就是鸿业科技承诺的4.0捕捉不自动消失的问题还是没有解决啊!是否可以出个补丁什么的改进呢?而不是一味的升级!
总体上鸿业还是比较方便,只是省了设计中很多时间,但是价格比较贵,其他市政软件才鸿业的一半。
大家也提提意见吧,希望鸿业一步都改进,省得老是要升级。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 2100个

财富等级: 金玉满堂

发表于 2005-4-13 17:05:21 | 显示全部楼层
我画图的时候好像管道的坡度不能取负的,那么八字管道怎么话啊,我们买了这个软件,可惜用的时间很少
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-14 09:15:17 | 显示全部楼层
欢迎大家提出软件的不足和自己的建议,督促我们把软件做好。就louxiangdong 兄及dabingrain 兄提出的问题做一下解释。
1、给水节点详图绘制在早期的版本是自动的,由于各个地区的做法差别较大,另外,各地区在节点详图表示的范围也不尽相同,用程序自动生成的节点详图设计人员需要做的修改很多,综合起来效率提高不大。后来,在总结大家意见的基础上采用了现在装配式节点详图的绘制的方式,这样做的好处就是管件的规格是可以继承的,设计人员可以按照自己的意愿来进行设计。
3、管线在井内的断线可以采用“工具”里面的图面处理功能进行处理。至于材料统计到了井里,可以在图面处理以后再进行材料汇总。
4、捕捉的修改已经完成了,可以从下载区里面下载市政管线4.0的版本. http://download.hongye.com.cn/szgx/szgx45-dj.exe
http://download.hongye.com.cn/szgx/szgx45-wl.exe

 管道坡度不需要输入负值,在确定管道标高时程序会自动处理管道的坡向。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 06:31 , Processed in 0.391581 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表