[原创]:[原创]:[原创]:高规7.6.2条的理解

[复制链接]
发表于 2005-5-19 10:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高规7.6.2条的中"一类建筑,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自喷",可以理解为"除超高层外,住宅(包括商住楼的住宅层)可以不设自喷。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-24 19:26:11 | 显示全部楼层
1.你不需要重复发贴。
2.你所列的规范是不完整的,不能用规范里面的一段去理解全部,容易误导其他人。
该条文完整的是:
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
7.6.2.1 公共活动用房。
7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房。
7.6.2.3 可燃物品库房。
7.6.2.4 高级住宅的居住用房。
7.6.2.5 自动扶梯底部和垃圾道顶部。
其中走道需要设置,这就是说,即使是一类建筑的住宅楼,其走道、前室仍应设置喷淋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-25 09:00:26 | 显示全部楼层
感谢海豚热心回答问题,这里强烈需要您的大力支持
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-6-10 10:45:31 | 显示全部楼层
一类建筑的普通住宅楼,其走道、前室可不设置喷淋。因为一类公共建筑的走道同普通住宅楼的走道重要性不同, 前室已无可燃物
1.深圳市消防局认为低于100米的纯住宅可以不做喷淋系统,广东省消防中队没表态,倾向于同意。
2.疏散楼梯内可以不做喷淋。(但是严格按照规范的话,楼梯算竖向走道是要设的,不过设了喷淋则楼梯间到处是水反而不利于疏散逃生,值得商榷)
3.会议审查的这个超高层纯住宅项目室内喷淋可以取消
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-4 16:56 , Processed in 0.408407 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表