- UID
- 247813
- 积分
- 63
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2005-4-21
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构..........按主体结构材料填写
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 28.00.....应考虑构件装修重量,建议取28kN/m3
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00.....一般取78kN/m3(没有计入构件装修重量)
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00.....一般取0(地震力.风力作用方向,反时针为正);
当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15度时,
宜将其角度输入补充验算
地下室层数: MBASE= 0.....无地下室时填0
竖向荷载计算信息: 按一次性加荷计算方式......多层取[一次性加载];
高层取[模拟施工加载1],《高规》5.1.9条,
高层框剪基础宜取[模拟施工加载2]
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载....选[计算风荷载]
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力....选[计算水平地震力],《抗规》5.1.1条(强条)
特殊荷载计算信息: 不计算............一般情况下不考虑
结构类别: 框架结构..........按结构体系选择
裙房层数: MANNEX= 0.....无裙房时填0
转换层所在层号: MCHANGE= 0.....无转换层时填0
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00.....一般工程取2.0,框支剪力墙取1.5或1.0
墙元侧向节点信息: 内部节点........…..剪力墙少时取[出口],剪力墙多时取[内部],
[出口]精度高于[内部],参见《手册》
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是.............计算位移与层刚度比时选[是],《高规》5.1.5条;
计算内力与配筋及其它内容时选[否]
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30 ....取值应≥0.3 kN/m2,一般取50年一遇(n=50),
《荷规》7.1.2(强条),附录D.4附表D.4
地面粗糙程度: B 类..............有密集建筑群的城市市区选[C]类,
乡村、乡镇、市郊等选[B]类,详《荷规》7.2.1条
结构基本周期(秒): T1 = 0.06.....宜取程序默认值(按《高规》附录B公式B.0.2);
规则框架T1=(0.08-0.10)n,n为房屋层数,
详见《高规》3.2.6条表3.2.6-1注;
《荷规》7.4.1条,附录E;
体形变化分段数: MPART= 1.....体形无变化填1
各段最高层号: NSTi = 6.....按各分段内各层的最高层层号填写
各段体形系数: USi = 1.30.....《荷规》7.3.1表7.3.1;
高宽比不大于4的矩形、方形、十字形平面取1.3,
详见《高规》3.2.5条
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC....…..《抗规》3.4.3条,5.2.3条;《高规》3.3.1条2款;
一般工程选[耦联],规则结构用[非耦联]补充验算
计算振型数: NMODE= 9.....《抗规》5.2.2条2款,5.2.3条2款;
《高规》5.1.13条2款;参见《手册》;
[耦联]取3的倍数,且≤3倍层数,[非耦联]取
≤层数,参与计算振型的[有效质量系数]应≥90%
地震烈度: NAF = 7.00.....《抗规》1.0.4条,1.0.5条,3.2.4条,附录A
场地类别: KD = 2.....《抗规》4.1.6条表4.1.6(强条);见地勘报告
设计地震分组: 二组........《抗规》3.2.4条,附录A
特征周期 TG = 0.40.....II类场地一、二、三组分别取0.35s、0.40s、0.45s,
《抗规》3.2.3条,5.1.4条表5.1.4-2(强条)
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.08.....7度取0.08,《抗规》5.1.4条表5.1.4-1(强条)
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50.....7度取0.50,《抗规》5.1.4条表5.1.4-1(强条)
框架的抗震等级: NF = 3.....7度H≤30m取3,《抗规》6.1.2条表6.1.2(强条)
剪力墙的抗震等级: NW = 2.....7度框剪取2,《抗规》6.1.2条表6.1.2 (强条)
活荷质量折减系数: RMC = 0.50.....雪荷载及一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5,
详见《抗规》5.1.3条表5.1.3(强条)组合值系数
周期折减系数: TC = 0.70.....框架 砖填充墙多0.6-0.7,砖填充墙少0.7-0.8;
框剪 砖填充墙多0.7-0.8,砖填充墙少0.8-0.9;
剪力墙 1.0;《高规》3.3.16条(强条),3.3.17条
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00.....砼结构一般取5.0;《抗规》5.1.5条1款;
《高规》3.3.8条
是否考虑偶然偏心: 否........单向地震力计算时选[是],多层规则结构可不考虑,
《高规》3.3.3条;参见《手册》;
是否考虑双向地震扭转效应: 是........一般工程选[是],此时可不考虑上条[偶然偏心];
《抗规》5.1.1条3款(强条);
《高规》3.3.2条2款(强条)
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0.....无斜交构件时取0;《抗规》5.1.1条2款(强条);
斜交角度>15应考虑;《高规》3.3.2条1款(强条)
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到6层.... 多层应取全部楼层;
高层宜取全部楼层,《高规》5.1.8条
柱、墙活荷载是否折减 不折算............PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)
传到基础的活荷载是否折减 折算............PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)
---------柱,墙,基础活荷载折减系数---------.....《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
计算截面以上的层号------折减系数
1 1.00 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
2---3 0.85 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
4---5 0.70 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
6---8 0.65 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
9---20 0.60 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
> 20 0.55 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 2.00......《高规》5.2.2条;装配式楼板取1.0;
现浇楼板取值1.3-2.0,一般取2.0
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85......主梁弯矩调幅,《高规》5.2.3条;
现浇框架梁0.8-0.9;装配整体式框架梁0.7-0.8
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00......放大梁跨中弯矩,取值1.0-1.3;
已考虑活荷载不利布置时,宜取1.0
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70......一般工程取0.7,位移由风载控制时取≥0.8;
《抗规》6.2.13条2款,《高规》5.2.1条
梁扭矩折减系数: TB = 0.40......现浇楼板(刚性假定)取值0.4-1.0,一般取0.4;
现浇楼板(弹性楼板)取1.0;《高规》5.2.4条
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00......用于调整抗震安全度,取值0.85-1.50,一般取1.0
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 0......用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参见《手册》;
《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0......用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参见《手册》;
《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0......按突出屋面部分最低层号填写,无顶塔楼填0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00......计算振型数为9-15及以上时,宜取1.0(不调整);
计算振型数为3时,取1.5
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15.....取1.15,《抗规》6.2.4条
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1.....用于调整剪重比,《抗规》5.2.5条(强条)
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0.....一般不调整,《高规》10.2.7条
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1.....《抗规》6.1.10条;《高规》7.1.9条
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0.....强制指定时选用,否则填0,《抗规》5.5.2条,
《高规》4.6.4条
配筋信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 300......设计值,HPB235取210N/mm2,HRB335取300N/mm2;
《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 300......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210 .....《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210......《砼规》4.2.1条,4.2.3条表4.2.3-1(强条)
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00......《砼规》10.2.10条表10.2.10;可取100-400,
抗震设计时取加密区间距,一般取100,
详见《抗规》6.3.3条3款(强条)
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00......《砼规》10.3.2条2款;可取100-400,
抗震设计时取加密区间距,一般取100,
详见《抗规》6.3.8条2款(强条)
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00......《砼规》10.5.10条;可取100-300,
《抗规》6.4.3条1款(强条)
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30......《砼规》10.5.9条;可取0.2-1.2;
抗震设计时应≥0.25,《抗规》6.4.3条1款(强条)
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00......《砼规》3.2.2条,3.2.1条(强条);
安全等级二级,设计使用年限50年,取1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移............一般按[有侧移],用于钢结构
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域........一般不简化,《高规》5.3.4条,参见《手册》
是否考虑 P-Delt 效应: 否................一般不考虑;《砼规》5.2.2条3款,7.3.12条;
《抗规》3.6.3条;《高规》5.4.1条,5.4.2条
柱配筋计算原则: 按单偏压计算......宜按[单偏压]计算;角柱、异形柱按[双偏压]验算;
可按特殊构件定义角柱,程序自动按[双偏压]计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85.....用于钢结构
梁保护层厚度 (mm): BCB = 25.00.....室内正常环境,砼强度>C20时取≥25mm,
《砼规》9.2.1条表9.2.1,
环境类别见3.4.1条表3.4.1
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00.....室内正常环境取≥30mm,《砼规》9.2.1条表9.2.1,
环境类别见3.4.1条表3.4.1
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否...一般工程选[否],详见《砼规》7.3.11条3款,
水平力设计弯矩占总设计弯矩75%以上时选[是]
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20.....一般情况下取1.2,详《荷规》3.2.5条1款(强条)
活载分项系数: CLIVE= 1.40.....一般情况下取1.4,详《荷规》3.2.5条2款(强条)
风荷载分项系数: CWIND= 1.40.....一般情况下取1.4,详《荷规》3.2.5条2款(强条)
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30.....取1.3,《抗规》5.1.1条1款(强条),
《抗规》5.4.1条表5.4.1(强条)
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50.....取0.5,《抗规》5.1.1条4款(强条),
《抗规》5.4.1条表5.4.1(强条)
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00.....无则填0,《荷规》3.2.5条注(强条)
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70.....大多数情况下取0.7,
详见《荷规》4.1.1条表4.1.1(强条)
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60.....取0.6,《荷规》7.1.4条
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L= 0.50.....雪荷载及一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5,
详见《抗规》5.1.3条表5.1.3(强条)组合值系数
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 1 .......取1/8剪力墙墙肢总高与底部二层高度的较大值,
《抗规》6.1.10条,《高规》7.1.9条
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 7.00.....取1/8剪力墙墙肢总高与底部二层高度的较大值,
《抗规》6.1.10条,《高规》7.1.9条 |
|