[求助]:建筑抗震规范第6.3.3条

[复制链接]
发表于 2005-7-11 15:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”
梁跨中底面钢筋值是否不受此限制呢?

“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5, 二、三级不应小于0.3”
悬挑端的底筋也要不小于0.3吗?

“梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。”
梁端支座钢筋配筋率小于2%,只有梁跨中底面钢筋配筋率大于2%时,箍筋直径要增大2mm吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-7-11 16:32:16 | 显示全部楼层
1。梁跨中底面钢筋值我认为不受此限制,但不能超筋。
2。悬挑端的底筋也要不小于0.3吗?我认为没有必要。
3。同样没有必要。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-11 17:01:01 | 显示全部楼层
梁跨中底面钢筋值我认为不受此限制,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-11 22:15:08 | 显示全部楼层
个人理解
1 规范要求是保证结构计算水平地震时,支座钢筋过大而跨中钢筋不够
2无意义
3同1 箍筋是保证纵筋与混凝土协同工作的主要措施,纵筋偏大时箍筋必然要有相应的变化

ps 规范很多经验系数,不是每个都可以解释