最近看地基规范时,遇到一点疑惑,就是规范中关于计算墙下扩展基础的弯矩的章节,8.2.7条第3点中的图8.2.7-3中,对最不利弯矩计算截面至基础边缘的距离的表述原文是“如为砖墙且放脚不大于1/4砖长时,取A=B+1/4砖长”,我认为不放脚的砖墙应该也符合“如为砖墙且放脚不大于1/4砖长时”的表述,所以也应该加1/4砖厚,不知各位怎么理解。
(因为遇到有些模拟试题,在计算不放脚的砖墙下的扩展基础时,最不利弯矩计算截面至基础边缘的距离都是直接取墙边至基础边缘的距离,并未加1/4砖长,这对平时设计可能因考虑放大系数后不见得有什么大影响,但对参加注册师考试时,这可能就是两个不同的答案选项)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-7-29 01:18:01 | 显示全部楼层
不放脚的砖墙我理解应为a1=b1,应该结合“当墙体材料为混凝土时,取a1=b1”来理解
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-29 12:31:18 | 显示全部楼层
这个问题 我觉得是规范得表述不当 基础底板弯矩计算得模型 是把柱或者墙当作支点 地基反力当作荷载来计算得 根据这个模型 基础底板为中心支撑或者对称支撑 四边或者两边都是悬臂模型 显然在支撑边缘得弯矩最大 对于墙来说 脚底会放大一点 这个放大部分是不是能最为支撑?按规范条文 对于混凝土墙 是很明确可以最为支撑考虑得 但是对于砖墙怎不明确 当放脚不大于1/4砖长时 似乎是不可以作支撑得  那么大于呢?没明确说 所以 最不利弯矩计算截面至基础边缘的距离直接取墙边至基础边缘的距离 我觉得是安全得 不知大家怎么认为