找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1014|回复: 2

[推荐]:高效智能板式换热器机组工作原理

[复制链接]
发表于 2005-9-8 11:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
http://www.kwzdh.com/huan.asp


简介
  WBJ高效智能板式换热器组是具有世界先进水平的热交换设备可用于汽-水,水-水,油-水等多种介质的热交换器。改机组是有板式换热器、循环泵、补水泵、除污器、管道、阀门、仪表、变频控制系统等组成.根据用户需要可加配电子除垢和全自动编程系统.本机组具有传热效率高、阻力小、结构紧凑、运行可靠、操作简便直观等优点,是首选的高效节能产品。


                               
登录/注册后可看大图
     

                               
登录/注册后可看大图

特点
  采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制,即供水温度按程序设定可随室外环境温度,标准间温度和时间而变化,供热质量高、节能。
工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。
汽水换热时,设凝结水换热段及凝结水温度控制,充分利用凝结水热量。
系统补水采用变频控制,自动补水、稳压。
采用高性能的不锈钢板式换热器,机组体积小。
循环水泵可变频、变量运行。
标准模块化设计,可根据用户情况,灵活选择控制内容,减少投资。
运行参数集中数显,方便可靠。
WBJ板式换热机组结构紧凑,选用我厂设计制造的能效比高、体积小的板式换热器,水泵采用进口或国产优质立式水泵等,故结构紧凑,所需安装使用空间小。
使用操作简单,安装维护方便。换热机组的控制和调节采用进口或国产名优品牌的控制元件和系统,工作可靠,性能优良,自动化程度高。只需简单培训,即可掌握换热机组的操作。
WBJ板式换热机组为系列产品,品种多样,型号齐全,用户可根据需求进行选择.我厂还生产具有复合功能的机组(采暖+生活热水、采暖+空调、空调+生活热水、采暖+生活热水+空调),使用同一热源,在一个机组上用几台板式换热器生产不同温度和不同用途的热水.所以WBJ板式换热机组具有多样性和灵活性,能够完全满足用户的热交换需求。

 机组工作原理
  二次水经过过滤除污,经由循环泵进入换热器,被蒸汽或高温水加热后进行供热。蒸汽或高温水进入板式换热器后,变成凝结水或低温回水返回热源,进行一、二次供热系统的回路循环。补水泵将软化水打入系统中以保持系统压力恒定。热源高于150℃时,换热器前端应配置减温器或减温减压装置。


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


机组用途
  适用于汽-水换热、水-水换热等工况条件。时热电厂集中供热、锅炉区域供热、利用工业余热供热系统理想的换热设备。
可广泛应用于宾馆、饭店、商厦、写字楼、企事业单位的采暖供热、空气调节系统供热和生活热水供应等,提供满足生产工艺要求和温暖
舒适的工作生活环境。
 机组装置类型
  汽-水换热机组(300℃一下整齐水→95℃/70℃)
  水-水换热机组(130℃/80℃→95℃/70℃)
  生活用水换热机组(95℃/70℃→8℃/14℃)
  供冷换热机组(7℃/13℃→8℃/14℃)
  组合装置多台并联型(各种类型的不同组合)
  注:每种机组都可以根据用户的需求实现手动或自动。
 机组工作范围
  工作温度:300℃一下的蒸气或水
  工作压力:2.0MPa以下
  供热适用于单一家庭到供热小区
 订货须知
  机组一般允许使用的最高温度为≤300℃,工作压力为≤2.0MPa。
当介质流速≤0.7M/S时,机组冷恻总阻力为50-100KPa,机组热恻总阻力为40-100KPa。
用户可根据供热源、供热量(或供热面积)、流量及其他使用条件,依照性能参数表自行选择机组型号,也可委托我厂选型。我厂还可根据您的具体工况和要求进行单独设计和制造。
订货时请填写全机组的型号,注明换热量、流量、扬程和水泵启动方式,以保证机组使用效果。
用户如对机组的技术性能、配置、外形尺寸、接管方向等具体工况的特殊要求时,请在合同中注明。
本机组出厂前均已完成水压实验,实验压力可按设计及用户要求进行。
本厂免费为用户和设计单位提供咨询和选型方案。
  热力站的安装
1、热力站应固定在高出地面100mm的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。热力站如安装在楼上时,应校核楼板的承载能力。
2、热力站放置位置要注意接管方向,并便于操作。
3、热力站各进口均应设置截至阀,以便于维修。当两台或两台以上热力站并联使用时,每台热力站出水管路需设止阀。
4、与热力站连接后的水管系统的最高处应设自动排气装置,与热力站连接管道的最低点应装泄水阀。
5、汽-水换热器时,输水器须设置旁通管路。水-水换热器时,热侧进口管应设定过滤器,以防堵塞核损坏设备。
6、热力站所有接管内部须清理干净后方可接管,而且与之连接的管网系统亦须清除杂质。
7、与热力站相连的热源;室外热网及采暖等系统须经施工验收后,热力站方可启动运行。
  热力站运行与维修
1、热力站启动前的准备工作
(1)与热力站连接的采暖系统,冲洗干净后,需充满软化水。
(2)电机试运转,确定循环泵、稳压泵旋转方向和电源连接正确无误。
2、热力站的运行与维护
(1)循环水系统
1)先把各采暖等用户入口的进、回水阀门全开,再将循环水泵进口侧阀门全开,若为汽-水换热,则疏水器前后阀门亦全开。
2)循环水泵出口阀门微开,待泵启动后逐渐开大。此时用钳形水电表测量是否超过电机的额定电流,如由超电流及电机过热
现象则应关小出口阀门,适度为止。
(2)加热系统
1)当循环泵运行稳定后,逐渐开启进水阀或进气阀,开始加热。
2)若为汽-水换热器试,需观察疏水器疏水是否舒畅,如不舒畅,可适当开启疏水器旁路阀门(以不跑气为原则)直至疏水
畅通后,再关闭旁路阀门。还要注意观察疏水温度,防止产生二次蒸汽。如果二次蒸汽产生,则关小疏水阀门,限制疏水量,使换热保持一定水位,达到疏水过冷的目的(低于100℃)。
(3)稳压系统
检查稳压泵自动系统动作是否灵敏(按设计规定,调好点接点压力表指针的上限值和下限值)。
(4)停机
停止运行时,先关闭热源供给阀门,3-5分钟之后,再停止循环泵。冬季停止运行时,要放净系统内存水,防止损坏设备及管线。



地址:西安经济技术开发区凤城一路中城大厦702室
电话:029-82106619 82106620  
E-mail:web@kwzdh.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-19 09:54:22 | 显示全部楼层
做广告呀?!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-20 10:30:52 | 显示全部楼层
可以参考
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-14 14:30 , Processed in 0.277474 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表