[求助]:关于计算井字梁配筋图的问题?

[复制链接]
发表于 2005-9-9 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
各位设计高手请看下边的井字梁配筋图:
1。与支座梁相连的梁和与柱直接相连的梁,配筋差别很大,按哪个比较合理?为什么?
2。我都是按照刚接计算的,有人建议把与支座梁相连的梁按两端铰接梁计算,请问哪个更合理。
3。还有一个问题,井字梁和支座梁的截面取多大比较合适?

哈哈,第一次做这个问题比较多,哪位高手能解释一下,万分感谢!!*-*4
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-19 13:46:27 | 显示全部楼层
我认为这个配筋值的差异是很正常的,本来柱端就为固结,就按照实际配筋
井字梁本身按构造便需要贯通钢筋,所以没必要改成铰结,按照这个进行贯通钢筋的配置
梁高取一样也没有关系
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 14:44:03 | 显示全部楼层
柱端是固节,梁端是铰节,固节刚度大的多,弯距就的,配筋就高
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报