1\地基基础规范5.2.4中,R为基础底面以下土的重度,请问要算至基础下哪一层土为止啊,是不是单指一层?
2\同条d的取法中,最后一句"当采用独立.........." 这个是不是也是对于地下室而言的啊,有些参考书中d是取室内外平均值的,有些在计算G时用的d与计算式5.2.4时不一样,到底该怎么取啊?
3\基础宽度b对于独立基础是不是指较短的一边啊,
4\8.5.7条计算桩基础冲切时,圆桩换算成方桩时按什么原则,有的书上说是面积相等,有些说是周长相等,不知到底是什么?还有这个Aox>Ho时就取Ho,还是在在计算式8.5.17-3 4才是这样取的啊,?
5\砌体规范中计算墙梁的Q1和Q2时荷载也是应该按照恒载或活载为主分别计算取大值的吧,为什么有的书上只取1.35有的只取1.2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-9 21:24:03 | 显示全部楼层
我个人理解:
1.那层往下的重度各层基本应相同,若差别大,应为主要受力层范围内的平均重度。
2.是地下室。
3.是。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-10 10:14:24 | 显示全部楼层
我的理解:
1:指持力层的土重度,即基础下一层土的重度
2:是指地下室
3:取较短边当然偏于安全,但值得考虑
4:?
5:应该按控制效应组合确定
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-10 12:10:29 | 显示全部楼层
4、施书05版P1043例7.8.10
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-16 10:09:35 | 显示全部楼层
我的理解:
发表于 2005-10-18 12:32:14 | 显示全部楼层
1\地基基础规范5.2.4中,R为基础底面以下土的重度,请问要算至基础下哪一层土为止啊,是不是单指一层?

基底下第1层。
2\同条d的取法中,最后一句"当采用独立.........." 这个是不是也是对于地下室而言的啊,有些参考书中d是取室内外平均值的,有些在计算G时用的d与计算式5.2.4时不一样,到底该怎么取啊?

指地下室。
计算G时用的d和计算式5.2.4应该是不一样的,计算G时用的d应该是指基础范围内的平均地面高度到基底的深度,对于比较规则的外墙浅基础,就是室内外平均值。
3\基础宽度b对于独立基础是不是指较短的一边啊,

是短边
4\8.5.7条计算桩基础冲切时,圆桩换算成方桩时按什么原则,有的书上说是面积相等,有些说是周长相等,不知到底是什么?还有这个Aox>Ho时就取Ho,还是在在计算式8.5.17-3 4才是这样取的啊,?

我的意见是这样的:
计算柱对承台冲切时,考虑到冲切面不应该切入桩内,或者切入很少,所以,圆桩换算成方桩时,应该取桩圆形截面的外切正方形。
计算角桩冲切时,考虑到实际冲切面可能是一个下底和庄截面轮廓重合一个残缺圆台,所以,圆桩换算成方桩时,按周长相等换算。
Aox>Ho时就取Ho,是考虑到冲切面的倾角不能小于混凝土的刚性角,即45°,所以,Aox>Ho时就取Ho应该是对8.5.17条的所有公式都适用的。
5\砌体规范中计算墙梁的Q1和Q2时荷载也是应该按照恒载或活载为主分别计算取大值的吧,为什么有的书上只取1.35有的只取1.2

控制组合应该验算一下。不过对于墙梁来说,应该是恒载控制的居多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-18 12:57:42 | 显示全部楼层
楼上的,有没有什么参考书上说明是按面积或周长等效的原则
另外地基设计规范中8.5.16中2款中有说C=0.866d不知道能不能用到冲切计算当中去
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-18 13:18:26 | 显示全部楼层
我是按照受力分析推测的,没有查过资料,希望不要对你又产生误导。
另外地基设计规范中8.5.16中2款中有说C=0.866d不知道能不能用到冲切计算当中去

应该是可以用的,反正怎么替代误差也不大,规范也没有明确的规定。为什么是0.866呢?0.886才有道理啊!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-18 23:25:50 | 显示全部楼层
应该是可以用的,反正怎么替代误差也不大,规范也没有明确的规定。为什么是0.866呢?0.886才有道理啊!

对呀,按照面积相等原则换算,应该是c=0.886D 才对呀,是不是规范又搞错了???简直忍无可忍!!


不过我认为地基公式里面的b指的是弯矩作用方向的基础宽度;只有这个方向>3米时,才考虑宽度修正,不管另一方向就是L向是否>3米
例如条形基础不管有多长,只按基础宽度B 修正,而不考虑L向长短
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-23 10:26 , Processed in 0.186561 second(s), 48 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表