[求助]:双回路塔,本期只架一回,设计时有什么要注意的?

[复制链接]
发表于 2005-12-14 09:13:04 | 显示全部楼层
我现在做一个线路改造,两回改三回~
原来的两回有一回就一直在空着,而且据说当时设计的时候不知道只挂一面~
所以应该问题不大吧?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-10 15:19:30 | 显示全部楼层
铁塔的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-10 18:00:09 | 显示全部楼层
7727,7736,7737在导线用到300/25以上都有一些问题,特别是横担,比较小。我最近刚刚校验过。因为在结构设计上不太合理。7727是全捏型横担,导线横担的上平面没有任何的斜材,所以不能满足长细比要求,所以建议300及以上的导线慎用7727
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-11 08:39:07 | 显示全部楼层
我认为上横担挂一边,中横担挂两边较为合理,因为有利于以后上另一回时挂线时,而不影响原有线路的相序。但这里要考虑的双回路水泥杆的情况,有点上拔
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-11 20:16:37 | 显示全部楼层
最初由 zyq84402 发布
[B]7727,7736,7737在导线用到300/25以上都有一些问题,特别是横担,比较小。我最近刚刚校验过。因为在结构设计上不太合理。7727是全捏型横担,导线横担的上平面没有任何的斜材,所以不能满足长细比要求,所以建议300?.. [/B]

谢谢兄台,可惜的是线路在几个月之前已经架好了,听天由命了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-12 13:25:52 | 显示全部楼层
其实台风的瞬时风速都是超过35m/s 的,设计时没法按那时的风速考虑的,设计气象条件中都是10min时距平均最大风速,规程最大也就35m/s,倒了也没办法啊,不然设计就太浪费了阿!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-12 16:59:31 | 显示全部楼层
没问题,我们真有多条这种线路,已经运行很多年,出现过很恶劣的天气情况,也没出现过什么问题。
只是400的导线,档距270有点大,我用道亨的计算过300的也只能放到290米左右。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-14 04:37:15 | 显示全部楼层
双回路架设先上一回路,如下一回路预计在三年以内上就可以按双回路设计,即一次性上起,防止再次施工停电及再次赔青,如遥不可期,线路较短,出口可以一侧垂直挂线,若较长,可先上中下布置中相挂在另外一侧,形成一个稳固的三角,对结构影响较小.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-30 02:44:26 | 显示全部楼层
有时也可打拉线
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;