[求助]:我是学土建的,了解一下正压百页送风口的问题

[复制链接]
发表于 2006-1-4 15:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我是学土建的
也想了解一下正压百页送风口的问题
我监理的一12层的小高层建筑空调设计图上在电梯前室消防正压送风要求设电动手动百页送风口
要求预留630x900的洞口
1.设计要求正压送风口应采用电动、手动送风口。电动、手动如何理解?
可是实际安装时是下垂式百页送风口630x630大,没有控制部件,对不对,我在别的建筑还是见到百页送风口上部有一面板盖上,也许是控制部件,对不对,实际上安装的自垂式百叶送风口不是常闭送风口,也没有任何电动、手动装置.
我想知道电梯前室消防正压送风不设带连动阀的自垂式百叶风口对吗?
2.百页送风口采用的材料相当单薄,与洞口固定也很不牢固,真怕火灾来时受热变形,但是我没有相应的规范,也不好说多话,
3.另外因消防栓与送风口相碰撞,甲方干脆要求将送风口移动到顶部了,不晓得验收会不会带过,规范是离地面200-300mm
4.还想问一下:
加压送风机一般是不是安在屋顶,我爬到屋顶发现放了台排烟风机
加压送风在屋顶处是用混凝土完全封闭的,难道是摆设?
可是设计选用的是消防通风柜式离心风机XGPF-2-1-22型
G=25000m3/h
H=500Pa
N=7.5Kw
5.可是这消防工程是当地消防武警总队的总队长的女儿包的,验收肯定通得过的,但是万一火灾出现也就是说监理有责任 ,将送风口移动到顶部设计院也没变更, 水电监理也是摆设,一窍不通.只管签字收红包,
学土建结构的总监如何验收呢! 如何少担风险!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-11 16:34:22 | 显示全部楼层
实际前室的用多叶送风口,标准的是500*750,但是留洞要留550*1000,50的安装空间,风口上有一个200高的控制系统,所以就留550*1000。用的就是混流风机。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-6 17:34:50 | 显示全部楼层
2楼楼主说的已经OK了。确实如此!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-22 10:34:23 | 显示全部楼层
进来学习了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-16 10:09:48 | 显示全部楼层
感谢受教了
就我所知
进气约500fpm,排气400fpm
不晓得对不对
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-25 21:07:23 | 显示全部楼层
不错,我也学习了,现在我正在用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-7-17 11:17:17 | 显示全部楼层
学习过程中
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-7-25 20:42:38 | 显示全部楼层
1/电动风口是带250的执行机构的,,故留洞应该多出300左右
2/自垂百叶留洞一般就可以了,,多出100`~50
3/
>>>> 实际前室的用多叶送风口,标准的是500*750
如果2楼的学暖通的,该打屁股。
>>>> 风口上有一个200高的控制系统
一般为250,200的当然也有。
4/土建的没必要为暖通专业担任何心。一点责任都没有!
送风百叶受热变形--这个状态已经是大火了,基本上就是等死状态,还管得了她变形?
暖通做得是防火,不是灭火。所以着火了我们也管不了,也没法管。
5/ >>>>> 加压送风机一般是不是安在屋顶
一般能放在屋顶得,都安在屋顶。要不你让她放那里?
6/ >>>>> 可是设计选用的是消防通风柜式离心风机XGPF-2-1-22型
这个是太浪费了,轴流风机就可以
审图得一般都不让过得。
7/>>>>> 加压送风在屋顶处是用混凝土完全封闭
这个土建就有责任和结构暖通专业校合了。
8/送风口得高度没有规范,只有常规做法。正压送风目的是形成正压,理论上那里都可以。但电动风口为方便手动,故执行机构的位置不能太高。
9/设电动风口还是自垂风口或是普通百叶,视具体情况而定,没个定数。普遍是前室电动常闭风口,楼梯间自垂百叶。
10/少担风险就是少在图纸上签字,多在专业提条件上签字。不合规范的不做不改不签字。
别的专业的没必要去担心,没你的事(反正自己也不太懂),做好自己的事情。比如风井留洞之类的(特别要留意是减力墙之类的结构留洞,要不到后头想改都没办法),有必要同暖通的商量,如果暖通的很烂,千万记得保管对方提给你的条件记录,以便将来查案。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-11 15:06:03 | 显示全部楼层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-26 17:53:11 | 显示全部楼层
谢谢回复
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-14 14:41 , Processed in 0.520315 second(s), 51 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表