楼主: brainstorm

[推荐]:火灾探测器安装间距

[复制链接]
发表于 2006-5-10 22:28:15 | 显示全部楼层
谢谢,以前从未注意到
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-10 23:26:08 | 显示全部楼层
很好,多看一下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-10 23:42:23 | 显示全部楼层
有没有关于布置报警器的实例图或者考试模拟图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-11 12:53:24 | 显示全部楼层
[B]是不是每个防火分区都要这样??[/B]

[U]斑竹奖励爱心币:50 [/COLOR] [/U] by ghdyyy[/COLOR]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-11 13:58:50 | 显示全部楼层
没有人解答呢,半径为什么是两个,保护面积为什么是四个
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-11 15:26:31 | 显示全部楼层
疏散楼梯及其前室要有探测器吗?防火规范上没有要求,可是《火灾自动报警设计规范》上却还要求楼梯间,前室,管井等要单独划分探测区域。到时以哪个为准啊?有哪位明白赶快给解释解释,马上就要考试啦!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-11 16:18:42 | 显示全部楼层
楼梯不要  前室和管井要的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-14 17:02:40 | 显示全部楼层
最初由 brainstorm 发布
[B]参见图片 [/B]

前后两个数据怎样区别使用?
80  60
30  20
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-14 17:58:59 | 显示全部楼层
距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m;补充:至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米,  并宜接近回风口安装.
在宽度小于3米的内走道顶棚上设置    探测器时,宜居中布置。
感温探测器间距不应超过10米;感烟探   测器的安装间距不应超过15米;探测仪   至端墙的距离,不应大于探测器安装距   离的一半。
探测器至墙,梁边的水平距离不应小于   0.5米。
探测器附近0.5米范围内不应有遮挡物
探测区域的划分
下列场所应分别单独划分探测区域: 1.敞开或封闭楼梯间 2.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室、消防电    梯与防烟楼梯间合用前室. 3.走道、坡道、管道井、电缆隧道. 4.建筑物闷顶、夹层.

还有距安全出口1.5米那条好像是指排风口的,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-14 18:30:30 | 显示全部楼层
防火分区和防烟分区的设置是否是一样的呀?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 08:37 , Processed in 0.398410 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表