找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 584|回复: 1

[投诉]:探测器估算出错了!

[复制链接]
发表于 2006-7-8 21:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
布置一个2x40m的走廊,结果算出来要2x3个探测器!
Qun请看计算书。
    火灾探测器布置计算书
    一、计算方法:
    火灾探测器的布置计算方法及计算中所需数据来自中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)。
    二、计算条件
    房间长:L=40.0m  房间宽:W=2.0m  房间面积:S = L W =40.0×2.0=80.0m2
    探测器类型:感烟探测器  房间高度:H ≤ 12m  屋顶坡度:T≤15°修正系数:K=1.00
    三、探测器布置的计算
    1.查表(规范中表8.1.2)可得:
    探测器的保护面积:A=80.0m2  探测器的保护半径:R=6.7m
    2.利用下式可计算出本房间至少需要的探测器数为:
    N = S/(K A) = 80.0/(1.00×80.0) = 1.00
    3.根据所需探测器数,考虑房间的长宽比例,初算探测器布置的行列数:
    行数:nx = ((W N)/ L)0.5= ((2.0×1.00)/40.0)0.5 = 1
    列数:ny = N/nx = 1.00/1 = 1
    4.考虑探测器保护半径(及对行列数的手动调整),根据《规范》附录A的探测器安装间距的极限曲线,对上述结果进行修正,得到最终计算结果:
    行数:nx = 2
    列数:ny = 3
    探测器数:N = 6

论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-7-9 18:58:22 | 显示全部楼层
在长宽比例差别很大的时候,的确有问题。现在已经修改了,请下载最新补丁试用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对