1 《高层建筑混凝土结构技术规程》中,附录E,公式E.0.1-1中G1,G2代表底层和转换层上层的混凝土剪变模量,G1为什么要说成‘底层’,而非‘转换层下层’?‘底层’肯定是在转换层下层吗?

2. 《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.1中,根据‘四级框架柱的柱端弯矩设计值可直接取考虑地震作用组合的弯矩值’这句话,我认为‘考虑地震作用组合的弯矩值’是不乘ηc,那么6.2.2中,‘考虑地震作用组合的弯矩值’也应是不乘ηc,但实际上,很多题却考虑了ηc,即‘考虑地震作用组合的弯矩值’×ηc×1,25(二级),剪力也有此问题。请指教。
3. 有一题,求未考虑非结构构件刚度影响时的框架基本自振周期,答案根据《高层建筑混凝土结构技术规程》表3.2.6-1注算出T1后,又除以了3.3.17中的折减系数,那么,所有的基本自振周期公式中,是否都已经考虑非结构构件刚度的影响?

4.剪力墙连梁的计算,不论弯矩,还是剪力,都用净跨?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-8-18 17:56:51 | 显示全部楼层
1‘底层’肯定是在转换层下层,底部大空间为1层时
2四级框架柱ηc=1的
3不一定的,基本自振周期的公式好多的.
4是啊.