找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1023|回复: 10

[求助]:10kV绝缘导线的防雷问题如何考虑?

[复制链接]
发表于 2006-8-24 20:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
10kV绝缘导线的防雷问题如何考虑?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-8-25 09:58:01 | 显示全部楼层
我也被弄的很头疼,现在好像只有两种办法,1.装设避雷器,隔几百米就装,2.水泥杆接地,但根据接地电阻来看好像要一根圆钢从头埋到尾,造价很大,我觉得雷暴日不是太多的话,就让他击吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-25 13:22:58 | 显示全部楼层
一、高压绝缘导线防雷要求:
1、在新架设或更换的高压绝缘主干导线,应每隔5-6基杆开耐张(丁字杆、十字杆除外),并在该基耐张横担下面0.8M距离处装设一组(三相)氧化锌避雷器。
2、绝缘线耐张搭接应采用带接地环的并沟线夹。如中相搭头为上翻弓子线时,一侧采用长搭头,一侧采用短搭头,搭接位置应尽量靠近耐张线夹。
3、氧化锌避雷器上桩头引线应采用JKJY-35平方毫米的高压绝缘线,采用螺栓方式搭接在并沟线夹内。避雷器下桩头引线用2m长的JKJY-35绝缘导线沿铁担在杆上用扎线固定,并在尾线处剥去200mm绝缘层,采用花兰夹头2只及扎线与GJ-35钢铰线把扎连接后引至地面与接地极连接。
3、接地极的接地电阻必须小于10欧姆。
4、对于同杆架设的10KV线路:
A、如为上下两层排列的二回10KV绝缘导线的线路,分别开耐张后,只需在上层10KV绝缘导线装设氧化锌避雷器。
B、如为左右排列的二回10KV绝缘导线的线路时,必须在二条线路上都开耐张及装设氧化锌避雷器。
C、如为上下两层排列的二回10KV线路,上层为裸线,下层为绝缘导线时,下层导线开耐张后不必装设氧化锌避雷器。
二、绝缘导线防水腐蚀要求:
1、高低压绝缘导线在搭接需剥离绝缘层时,应按下图控制剥除绝缘层的长度,在搭接后必须对全部外露部分用绝缘密封防水胶带包缠。
          ≤10mm                         ≤10mm    绝缘层


绝缘层

2、耐张线夹采用剥皮安装方式时,二侧绝缘层端部应包缠绝缘密封防水胶带,包缠距离不得小于40mm,并应安装配套的绝缘护套。
3、剥离绝缘层应使用专用工具,绝缘层剥去后的端部与导线应成45°倒角,并不得损伤导线。
4、在包缠绝缘密封防水胶带时,应包缠二层,并采用“压半边”的方法(即搭压带宽的1/2)。
5、10KV绝缘线在线档中间不准接头。如遇绝缘层破损,须用绝缘密封防水带包缠。
6、对于带接地环的并沟线夹包缠绝缘防水胶带时,应在挂环处留出600mm~800mm的距离便于挂设接地线,其余部份全部包缠。
7、400V JV型绝缘导线在丁字或耐张弓字线搭接后,应在搭接部位的二头包缠绝缘密封防水胶带,中间留出60mm~80mm,便于挂设接地线。
8、绝缘导线固定在瓷瓶上应使用2.0mm硬铜绝缘护套线绑扎。
9、弓字搭头线应搭接在尾线上,不准搭接在主导线上。
10、终端杆的耐张线夹尾线如无搭接时,应将尾线弯曲回至主导线上,用绝缘硬铜扎线进行绑扎30mm~50mm。尾线长度一般为500mm~600mm。
三、绝缘导线挂设接地线的要求:
1、使用绝缘导线的高压线路耐张杆、丁字杆、十字杆、终端杆均应使用带接地挂环的并沟线夹,其中终端杆应装设在尾线上靠近耐张线夹处,以便于挂设接地线。
2、柱上开关的两侧杆上也应开耐张并用接地挂环的并沟线夹连接。(如两侧杆上装有刀闸时,应待拆除刀闸时安装)。
3、杆上变压器使用高低压绝缘挂线时,挂线与架空线搭接处应使用带接地环的并沟线夹;在跌落熔断器与变压器的引线上,两边相在引线上侧(靠跌落熔断器一侧)离接点300mm处,中相在引线下侧(靠变压器一侧)离接点300mm处,剥去绝缘层60~80mm,以便于挂设接地线;低压引线上,两边相在距低压挂线横担瓷瓶固定处以下200mm处,中相在距低压挂线横担瓷瓶固定处以下400mm处,剥去绝缘层60~80mm,以便于挂设接地线。
4、上、下杆电缆上侧挂线的挂设接地线部位应参照杆上变压器高压挂线的要求执行。
5、如遇终端专变杆时,则应在专变挂线的跌落熔断器距上桩头上方,两边相为200mm,中相为500mm的绝缘挂线上剥去60mm~80mm的绝缘层,以便于挂设接地线。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-26 10:47:31 | 显示全部楼层
上楼讲的是绝缘的情况,那么架空裸导线又如何防雷呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-27 20:51:35 | 显示全部楼层
3楼讲的好,这个问题我以前就没太注意
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-26 01:55:57 | 显示全部楼层
3楼讲的好
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-29 17:54:43 | 显示全部楼层
没考虑过这个问题!请问3楼,这些出自那本规范??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-30 00:15:28 | 显示全部楼层
为什么裸导线不用考虑呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-30 18:38:35 | 显示全部楼层
愚见:
从雷击概率来说,绝缘线、裸线是相同的。其防雷方法也是相同的。
沿线装避雷器既不经济,又无必要,两端装之即可。如果使用针式绝缘子,其Ue不要超过15KV,忌线路绝缘水平太高。宜用铁横担,一般地区,水泥杆也无须另附接地引下线。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-3 19:20:26 | 显示全部楼层
9楼的说的有道理
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-4 14:31:44 | 显示全部楼层
不知道是什么情况,如果在多雷区,架设地线与接地最经济,这是我们采用的处理方法之一
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 19:22 , Processed in 0.194249 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表